11楼:忽略与不忽略应该看计算结果,预应力很小,对变形影响不大,又何必施加预应力?一般预应力要施加 ..
[
vikingsss 2009-10-19 11:13]
12楼:里面有不少高手,理解透彻,正如大家说的,预应力的施加以控制变形考虑,施加的量由计算的变形量 ..
13楼:作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; 请问在整体稳定性及变形控制均 ..
[
cqu-tang 2009-10-21 11:15]
14楼:为防止滑坡移动造成先施工的锚索超张拉,不宜到设计拉力!
[
wangyz1982 2009-10-21 15:37]
16楼:作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; 请问在整体稳定性及变形控制均 ..
17楼:是因为桩为被动变形即受力后变形,二锚杆(索)是变形后受力,桩锚支护若对锚施加全部的力,在桩 ..
[