21楼:我们这里施工都是按1.1倍超张拉,然后按设计值锁定,对坡顶变形控制很严格,我就亲自设计并施工 ..
23楼:楼上问的是桩锚共同作用,那对于单纯的格构梁配合预应力锚索,锚索的锁定值与设计值是否可以相同 ..
[
lilytyy 2009-11-03 15:37]
24楼:我认为23楼的论述正确,一般锚索都是超张拉,按10%~15%超张拉,楼主说的是初始张拉力吧。初始张 ..
28楼:先变形,由于变形导致引起摩擦力从而土钉受力。锚索的锚固段锚固在稳定地层,是先受力再变形。
[
wangli_wh 2009-11-26 15:50]
29楼:规范当然不会说的特别绝对,只能参考!我想原因可能是由于施加预应力是为了让锚杆在力的作用下工 ..
30楼:是因为桩为被动变形即受力后变形,二锚杆(索)是变形后受力,桩锚支护若对锚施加全部的力,在桩 ..
[
qqbren2325 2009-12-02 14:36]