关于新基坑规范锚索预加力、锁定值得一些体会
正序查看 |
最新回帖
1楼
:在此修正一个地方,第3点中,也就是说锚索的预加力并不是从单纯的1.8(kR(Vr-V0r))中产生,其 ..
[
shygy542452
2015-01-18 23:54]
2楼
:感谢楼主的分享!
[
issn04510712
2015-01-19 08:20]
3楼
:好资料,谢谢楼主!
[
issn04510712
2015-01-19 08:21]
4楼
:跪求各路大神对以上想法发表意见。
[
shygy542452
2015-01-19 09:25]
5楼
:分析的很有道理,希望能更深入些
[
25g5
2015-01-19 09:29]
6楼
:预应力施加确实存在问题
[
25g5
2015-01-19 09:30]
7楼
:我现在搞不明白预应力为什么要按0.75-0.90去锁定啊
[
25g5
2015-01-19 18:14]
8楼
:稍微小点有什么坏处,
[
25g5
2015-01-19 18:16]
9楼
:求大神解惑
[
kmnt8616
2015-01-20 08:30]
10楼
:好文章,支持楼主
[
sselq丶凯旋
2015-01-20 08:36]