2楼:这种只有加套管了!!很慢的,要不钻到一定深度就会越钻越浅了,垮孔,埋钻.....
[
wangcsu 2008-11-11 21:56]
3楼:现场使用过SH-30型冲击钻机,但最多也就成孔20m,而且必须跟套管,再多了套管就拔不出来了。
[
万变不离其宗 2008-11-11 22:59]
4楼:[图]土层已填完,上部为工业建筑,采用桩基,原设计桩端穿过填土层进入下部中风化1.5m,施工结束后, ..
[
万变不离其宗 2008-11-11 23:10]
5楼:何人设计的桩?如何计算的桩基承载力?负摩阻力多少?中性点在何位置?值得一议欢迎大师发言。
8楼:桩基由结构设计单位设计。“如何计算的桩基承载力?负摩阻力多少?中性点在何位置?”这些情况我 ..
[
万变不离其宗 2008-11-12 19:31]
9楼:引用第3楼万变不离其宗于2008-11-11 22:59发表的 :
现场使用过SH-30型冲击钻机,但最多也就 ..
[
252646963 2008-11-13 02:16]