1楼:是因为桩为被动变形即受力后变形,二锚杆(索)是变形后受力,桩锚支护若对锚施加全部的力,在桩 ..
[
z.yong 2009-09-04 15:25]
2楼:应该视计算结果而定
桩锚结构的预应力和喷锚结构的锚杆预应力是不同的,前者预应力大小会影 ..
[
vikingsss 2009-09-04 20:03]
3楼:一楼所说为土钉受力特点:先变形,由于变形导致引起摩擦力从而土钉受力。锚索的锚固段锚固在稳定 ..
5楼:学习了.........................
6楼:对于预应力规范采用的是“宜”,并没有硬性规定要那么高
再说预应力小了,起不到控制变形的 ..
[
vikingsss 2009-09-10 20:56]
7楼:规范中都说的是宜;如果变形在满足要求的前提下,能否使锁定值减少到10%或更少?减少可能忽视哪 ..
8楼:施加的预应力过小,起不到控制变形的作用(如果在过小的预应力下,变形满足要求,说明不需要做预 ..
[
xasongxh 2009-09-12 14:21]