本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水. ?I[h~vr6.  
抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能. j7}lF?cJ2  
稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12"25米,请问高手,可有止水办法?
离线2268993302

发帖
130
土币
2413
威望
18
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2016-07-09
学习学习
设计男
离线aellen1988

发帖
98
土币
4305
威望
4
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2015-11-05
长见识了谢谢你们的技术交流
一切事在人为
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-18
很实际的问题 GZ8:e3ri  
学了不少东西
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-15
其它是多余的,只剩感激了!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-11
配合复合地基进行处理吧。基坑采用帷幕止水方式,基底以下的土层全部采用高压旋喷加固处理,连成一片,即抵抗地下水的同时,又可以解决地基加固问题。这可能是最合适的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hyg456
发帖
667
土币
100
威望
668
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-01
   
离线vilan

发帖
110
土币
291
威望
130
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-27
如此糟糕的地下水条件,对地下连续墙施工带来很大的挑战 M#M?1(O/NE  
不过,地下连续墙是很好的围护方式 pP\h6b+B  
另外,是不是就像6楼提的水下开挖法? ,- HIFbXx@  
水下开挖配合适度降水
工程降水论文交流,QQ19858657
离线alex_xhq

发帖
1218
土币
7019
威望
1260
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-27
好东西大家都喜欢!
快乐工作,健康生活!天道酬勤
离线jianmin1991

发帖
587
土币
42
威望
543
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-19
   
离线suns402

发帖
1133
土币
96871
威望
1764
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-17
好东东,谢谢!
离线wayne_365
发帖
128
土币
98
威望
128
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-07
经典恒久远,回帖永流传~洗唰唰~~钱钱拿来