某些海边城市,地下水与海水通透,多为淤泥,某些城市基岩埋深浅,为碎石夹泥。而建筑物的基坑挖深深于地表水五米,或十米。
某些基坑卵石层,与邻近河流相通透,基坑开挖较深,那末,如何对地下水及地表水位进行控制,以保证施工期间的干槽作业呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-08
学习一下
汪洋
离线奋斗2012

发帖
106
土币
559
威望
8
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-30
杭州的经验,地墙,加注浆隔断,坑内承压井降水
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-29
咬合围护桩止水效果看施工~~
大胆假设,小心求证
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-22
地下水与海水通透,且多为淤泥时,止水帷幕变得次要了,因为淤泥的透水性较弱,此时支护结构的强度是主要的。
基岩埋深浅且为碎石夹泥时,止水帷幕的做法采用搅拌桩不可行,旋喷也不可行,最好的方法是做防渗墙,或者地下连续墙,墙下端伸入一定深度。
存在透水性强的卵石层时,通常用地下连续墙等隔断透水层,也可采用悬挂式止水帷幕+坑底注浆,但此时坑底注浆的效果往往不可靠。当然,如果基坑降水对周边环境的影响可以接受时,也可采用悬挂式止水+坑底降水的方案。
离线yantubruce

发帖
140
土币
2239
威望
-3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-23
学习~~~
离线0052489527

发帖
32
土币
674
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-21
要似具体工程的场地条件而定,如果土层为弱微透水性的淤泥,不一定要做止水帷幕。
离线tjwhx

发帖
631
土币
3905
威望
463
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-20
  这个不好说,还要是个具体工程。我自己做过一个临黄浦江的取水管和泵站基坑。最后是用位森板桩在江中做围堰,岸上基坑采用钻孔咬合桩围护。做下来感觉江边土多为淤泥质粘土,止水效果还是可以的,不知道海边土是不是也是同样情况。
离线上古明月

发帖
204
土币
41
威望
24
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-19
做隔水帷幕,布置降水井,采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案
离线smabug

发帖
38
土币
166
威望
164
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-17
回 5楼(hugeluke) 的帖子
hugeluke:海水入侵后,运营期的腐蚀也很要命哪 (2012-03-17 10:02) 

海水与淡水地下水存在交界面,可以通过高密度电法等测定大体范围。这样海水是否在运营期对基础等造成腐蚀就可以评价了。
离线岩土木子

发帖
455
土币
437
威望
51
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-17
这个要好好研究下 想想对策
离线hugeluke

发帖
2950
土币
1178109429
威望
4239
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-17
海水入侵后,运营期的腐蚀也很要命哪