[求助]关于明洞回填高度及荷载计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wzw0115
 

发帖
82
土币
574
威望
2
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-12
明洞设计时,荷载一般是考虑上覆土的全部厚度,那么如果回填50米以上呢,也是这么计算嘛,是不是按照暗挖隧道可以考虑塌落拱。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8671
威望
21
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2023-11-26
常规的铁隧道明洞,我们一般按照回填土4m或2m来考虑,你这个覆土太高,是啥特殊结构?
离线wzw0115

发帖
82
土币
574
威望
2
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2012-09-20
50m的高边坡算啥啊,麻烦你看看国外的设计,还有中国台湾的,那才叫高边坡。50m就难住了啊。兄弟你设计做少了 QRdb~f;<hj  
离线wzw0115

发帖
82
土币
574
威望
2
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2012-09-20
理论和设计还是有点差距,感受很深刻。啥事都是有可能的,单位做了个埋深将近30m的,已通车,结构只有70cm,5@28的钢筋。我的感受不光是惊讶于安全上,更是觉得有些事情不是设计能左右的,在国家规划面前,再难你都要做。那怕用钢铁浇筑
离线notengonada

发帖
213
土币
1000
威望
14
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-15
50m,那得多大的荷载啊。。
离线liqiangmmm

发帖
94
土币
21516
威望
10
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2012-07-05
还整个高边坡
风羽
离线liqiangmmm

发帖
94
土币
21516
威望
10
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2012-07-05
是不是搞隧道的,我都无语了
风羽
离线liqiangmmm

发帖
94
土币
21516
威望
10
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2012-07-05
造价太高喽,埋填50米
风羽
离线wzw0115

发帖
82
土币
574
威望
2
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2012-06-30
你还是仔细看了工程介绍再回复好吧
离线xuleicn

发帖
14
土币
40
威望
110
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2012-06-27
这是个伪命题,明洞上居然要回填50米土。从工程上来讲根本就不经济。 VW$Hzx_z  
没想过回填的话,你的开挖边坡要多高,光临时支挡工程,就够你和你喝一壶的了。 6ix8P;;}#  
离线wzw0115

发帖
82
土币
574
威望
2
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-06-24
我还是说下工程情况,免得大家误会,原来那个地方是个沟,隧道设计高程至沟底有15米左右,考虑到都是土层,采用明挖。但后来政府规划有变,那个地方要开发小区,要将沟回填25米左右,而且是我们的工程先行实施。鉴于此种情况,望大家给点建议
离线hut123

发帖
47
土币
16
威望
332
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-06-23
1、覆土50米用明挖,难说没有可能,但回填这么高完全完全没有必要,经济性还不如暗洞(或者造桥横跨); s`B]+  
2、明洞高填土荷载肯定会小于YH均布,应考虑两侧边坡夹持作用,跟边坡坡率及摩阻系数有关。可按静力平衡条件算算看。 $6kVhE!;  
3、凭直觉这么厚的填土,一般明洞结构扛不牢,要作特殊设计,还应考虑不均匀沉降问题。 K[!OfP  
以上个人想法,供参考。。