论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2384阅读
  • 13回复

[求助/请教]这个基础该怎么设计 (在线等回复) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lhtxiaose
 

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-12
本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! X UcM~U-  
离线scljc2012

发帖
37
土币
94
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-22
进行局部换填,加强上部结构刚度
离线hhyj175

发帖
118
土币
9050
威望
90
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-17
综合管廊主要是上部覆土荷载,基底压力一般不大,局部换填就可以了。注意抗浮
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-16
地基处理得了,又不是盖高楼
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-16
筏板基础不妥吧,,,
离线figboy

发帖
35
土币
2827
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-15
如果是我,进行局部换填,然后用筏板基础
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-15
上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散,如何处理啊?
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-15
处理浅层该如何处理,,个人认为是否可以采用条形基础控制不均匀沉降
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-14
这样的地层打桩也不是好办法,插一根筷子,筷子还不一定能保住。处理浅部几米深度形成壳层就可以了
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-13
就算打桩也不用打到中风化,一般这样低的建筑荷载放到强风化就行了
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线wangxm511

发帖
8
土币
297
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-13
局部进行灌浆处理
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-13
重庆地区的,好像对这种土不怎么处理。说是当地经验,但是没啥依据。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站