近来在看我院编制的一个勘察报告。对于其控制性勘探孔深度确定有些疑问,特来请教各位高人。
一塔楼,地上73层,地下4层,基坑开挖深度约26米,拟采用桩筏基础,桩端入土深度96米,桩长约70米,基础尺寸37*37米,基底平均附加压力为1300kPa,地下水位埋深约0.5m,从上自下地层重度约为19kN/m3,自埋深50米往下地层均为高强度黏性土,承载力满足要求。我院确定的控制性勘探孔深度为200米,我觉得无需这么深。按照附加应力小于等于上覆土层有效自重应力的0.2倍的规定。以孔深150米验算,z/b=54/18.5=2.9,l/b=1,查表确定附加应力系数为0.0475,附加应力为4*1300*0.0475=247kPa,此处的上覆土层有效自重应力为0.5*19+149.5*9=1355kPa,0.2*1355=271kPa,247<271,满足地基变形要求。且没有软弱下卧层分布。不知为何,我院岩土工程师要将孔深搞那么深。请教各位高人,是否我的计算有问题?
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线330774521LHQ

发帖
27
土币
343
威望
0
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-08-08
        
八务、七戒!
离线memoryspace

发帖
181
土币
1188
威望
329
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-02-27
回 wozhaomeimei 的帖子
wozhaomeimei:交流一下啊,算自重应力的时候,高强度粘性土的容重取浮容重,是否合理? (2013-02-26 16:38) 

这个问题,有挑战性,12年有这样的题,一般来说,铁路规范里可以找到类似的说明。
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-02-27
回 278287259 的帖子
278287259:以孔深150米验算,z/b=54/18.5=2.9,l/b=1,54是怎么算来的? (2013-02-26 19:58) 

150-96=54,桩端以下开始算
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线278287259

发帖
115
土币
27
威望
322
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-02-26
以孔深150米验算,z/b=54/18.5=2.9,l/b=1,54是怎么算来的?
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-02-26
回 wozhaomeimei 的帖子
wozhaomeimei:交流一下啊,算自重应力的时候,高强度粘性土的容重取浮容重,是否合理? (2013-02-26 16:38) 

这个问题确实值得讨论,但取浮容重起码更保守。
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线wozhaomeimei

发帖
150
土币
600
威望
1
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-26
交流一下啊,算自重应力的时候,高强度粘性土的容重取浮容重,是否合理?
他山之石
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-02-26
回 ccny 的帖子
ccny:按应力计算,孔深110-120就能满足要求了。
选择2个孔至200m,到假想刚性面,满足时程分析需要足矣。 (2013-02-26 13:35) 

时程分析对孔深有何要求?
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-02-26
回 ccny 的帖子
ccny:按应力计算,孔深110-120就能满足要求了。
选择2个孔至200m,到假想刚性面,满足时程分析需要足矣。 (2013-02-26 13:35) 

110-120恐怕不行吧。
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-02-26
按应力计算,孔深110-120就能满足要求了。
选择2个孔至200m,到假想刚性面,满足时程分析需要足矣。
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-02-26
回 gen021 的帖子
gen021:z/b=(150-26)/18.5=6.7 (2013-02-25 19:31) 

z=150恐为不妥。z应当是自基底算起。且就算z取150m,附加应力系数将更小,算出的附加应力也更小,那么所需的孔深应该更小才对,就连150m都不需要了。何谈200m!
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线gen021

发帖
177
土币
222
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-02-25
z/b=(150-26)/18.5=6.7