只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-22
     ufa41$B'yG  
       地库边界更改 围护单位竟然不知道 现在开始做结构了 发现地下室外墙竟然和围护桩重叠了。。。 g}&hl"j  
       现在围护桩必须得挖掉2m宽 围护结构就不安全了 考虑好多围护加强方法都不好实施 求建议! Z>F^C}8f  
2^~<("+w  
现在情况是这样的:围护桩外侧距离红线很近 而且中间还有市政绿化带 无法在外侧再打桩 LW#M@  
                                  搅拌桩都已经硬化 无法再插型钢或插钢板 "_L?2ta  
                                  求建议!
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-05
ddddddddddddddddddddddddd
离线韩叶龙

发帖
320
土币
1175033
威望
50
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-20
我们这里可以采用双排搅拌桩代替重力坝,可以解决你所说的问题。
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线yixingsea

发帖
34
土币
9355
威望
40
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-17
两墙合一可以不?
离线potato-01

发帖
1859
土币
6165
威望
1135
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-09
1.从问题的源头开始检讨; ;_JH:}j  
2.按原图组织施工。 =G>(~+EA  
"e62/Ejg%  
谢谢关注。 ;b~~s.+  
)^;DGzG  
福兮祸兮皆因果
离线水易

发帖
972
土币
1564
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-21
        
离线kongkong09

发帖
90
土币
75
威望
208
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-06
是什么样的重力墙,格栅吗?
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-06
我个人认为一般情况下,采用重力挡墙围护的基坑一般不深,可以考虑在没挖掉的重力挡墙中成孔做钻空灌注桩,桩间距可适当比普通的悬臂结构略微增大,同时冠梁必须设置,此时挖掉的搅拌桩坑底以下部分没挖掉,起到坑底裙边加固的效果。具体施工时可用围护结构作为地下车库外墙的模板,减少了开挖空间,但需要注意的是外墙的防水要想办法处理
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-06
建议你把工程信息写的详细点,这种情况下,你的重力挡墙一共多宽,基坑多深,基坑面积长宽多少,尤其是你要挖掉的这一侧多长。
离线lxy-11400

发帖
69
土币
1408
威望
50
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-02
长见识啊
离线mesmer951

发帖
513
土币
2158
威望
1181
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-31
最好是调整地库线,基坑最忌讳的就是开挖完成后再来切坡,极易出现问题。 kjQIagw  
基坑深度也是关键因素,还有搅拌桩的厚度。 OsDp88Bc  
可以考虑采用逆作法或部分逆作法。
离线johnnyliu924

发帖
100
土币
484
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-23
最后决定把地库改回原来的样子了。。。唉 脑残的项目部