3层教学楼及综合楼共布孔21个,地层情况:1-2米填土,6-8米硬塑粉质粘土,2-5米软塑,下伏基岩为灰岩,约7个孔,,余孔为0-1米为填土,2-13米为硬塑,13-23为软塑,下伏灰岩。基岩面约20-23.5。请问是否需要考虑桩基础,如不考虑桩基础,是否可以把地层改至10米的硬塑,写报告的时候就提浅基础。
离线绿叶红花

发帖
99
土币
257
威望
4
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2021-04-13
还是如实反应吧。提基础类型是勘察单位义务,排版用什么是设计说了算。不怕
离线hesggo

发帖
262
土币
1074
威望
4
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2021-01-23
原始资料准确

发帖
22
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2021-01-15
用啥基础你也不能改地层啊,地层可以按一定原则合并,不能改承载力。再说了就3层的楼,就算全是软塑,也不是大问题,很多设计就敢直接用。
离线jin862126305

发帖
370
土币
125
威望
2
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2021-01-06
[6S"iNiyKT  
离线半生少年

发帖
54
土币
253
威望
3
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-25
个人建议:1.外业勘察地层结合试验定准确,坚决禁止修改 ,.`^Wx6F  
2.如果上覆硬塑地层承载力够的话,不需要桩基,但要根据规范进行软弱下卧层验算。 e3>Re![_.  
3.由于下伏为碳酸盐岩,应确定上覆地层是否存在特殊土。
离线13号球童

发帖
218
土币
112
威望
22
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-23
Only the strong survive
离线myisheng28

发帖
487
土币
4074
威望
99
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-22
灰岩地区上覆土层为粉质黏土?要先搞清除成因,碳酸盐岩残积土普遍为上硬下软。另外,学校和医院都是属于重要建筑物,不要因小失大。

发帖
89
土币
1270
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-21
根据岩土勘察规范要求,勘察报告要真实有效。不可随意改变土层实际情况。要先根据土层情况,进行分层。根据土层情况,综合确定是否能做天然地基。不要怕软塑土。何况拟建建筑也才3层,荷载也不大!
注册岩土大老张
离线WDDGPS

发帖
89
土币
2223
威望
33
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-21
勘察最基本的底线就是地层如实反映,不能乱改,3层房子、6m可塑粉质粘土设计应该能算过,可以考虑浅基础,

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-19
软塑改硬塑,这胆挺肥,千万不要为了后期审图 随意更改地层,我们是勘察单位 不是设计单位,如实反应地层是我们的首要目标,天然地基也好桩基也好我们只是建议, 如实提供承载力和压缩模量 至于采用什么基础形式 拍板的是设计单位,你要搞错地层后期出了问题 往往是不可逆的  ,勘察单位好比医院做彩超CT的,什么问题 提个建议就行,开方子交给设计单位好了 这种三层建筑 根据你说的地层 浅基础没问题的  无非是基础埋深和基础宽度的问题,但是地层你弄错了,后期万一出现沉降不均匀的问题,那么勘察单位必背锅
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线mygeotech

发帖
535
土币
9139
威望
1659
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-18
勘察的目的是查明条件,现场地质条件是不能修改的。
快速回复