表层1m左右的填土,1-3米左右的粘土,往下全是石灰岩,地下水大概在70米左右,年降雨量70cm左右,水池的基础在粘土上,埋深1.7米,这种水池需要提抗浮吗?如果提的话按什么高度提合适?
离线1052196667

发帖
39
土币
83
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-04
抗浮建议还是提一下比较好吧
离线dw2833

发帖
375
土币
965
威望
7
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-17
学习了,还没遇到过这种问题
离线shygy542452

发帖
827
土币
103
威望
-17
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-16
建议提,基坑就像个盆
离线xiyangxue

发帖
42
土币
1444
威望
10
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-14
个人觉得该水池不需要抗浮设防。1、地下水埋深较深。2按常理来说地下水最高水位不可能上升70m。3、粘土本就是隔水层,不会形成长期稳定的地下水位,降雨形成局部上层滞水不会产生多大的浮托力。
心之所愿,无事不成
离线刘广川

发帖
169
土币
26
威望
229
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-12
抗浮水位建议,要参考历年最高水位和近年的水位变化等等因素综合考虑
离线whcbin

发帖
10
土币
30
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-09
肯定要提抗浮建议,抗浮设防水位按抗浮标准中的相关条文
离线风若无痕

发帖
205
土币
1033
威望
1187
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-08
学习了
离线lifei3260

发帖
230
土币
0
威望
117
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-07
建议提抗浮水位
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-06
应考虑肥槽回填质量因素,回填不满足要求极易形成水盆效应,应该提供抗浮水位,抗浮水位取值应考虑场地环境条件与设计条件等综合取值。
离线aa836844630

发帖
39
土币
3
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-01
学习一下,
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-25
基岩不透水,加上肥槽回填不密实,会形成水盆效应造成基础上浮,应该提抗浮水位。总共最深3米的黏土,那就按抗浮水位地面下一米就可以了。