论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12127阅读
  • 76回复

[热点讨论]做了不少基坑设计,这道题我做错了。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线geofem
 

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-30
【例题10】某基坑安全等级为一级,基坑深度为5m,土质为软土,承载力特征值为100kpa,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99),可以采用下列哪种支护结构(      )。 )j\9IdkU;y  
A、地下连续墙;        B、逆作拱墙;          C、土钉墙;        D、水泥土墙;  h-+vN hH  
Ou7nk:I@  
PS:单选 aE 2=  
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线luckprince

发帖
1647
土币
8
威望
5507
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2010-10-22
考试选:地下连续墙 I3;03X<2  
设计选:水泥土墙
离线learning

发帖
370
土币
11769
威望
1292
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2010-10-22
个人认为选D,规范措辞方面我觉得还是要考虑吧,说“宜采用”并不是说只限制在这个范围!我觉得规范也是要通过实践来积累验证,出题的专家不会只是一群照本宣科的人吧!
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2010-10-21
具体能做什么围护结构要多方面的因素结合来考虑啊,这种题目真是搞笑啊。
离线八怪

发帖
3
土币
6
威望
10
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2010-10-21
软土用土钉墙效果确实不咋的,我觉得慎用!但用地下连续墙那真的会被业主骂死,方案直接淘汰掉了!
八怪
离线love4735

发帖
109
土币
34
威望
1546
原创币
0
只看该作者 72楼 发表于: 2010-10-21
又没说场地空间,我可以把水泥土墙适当做宽点呀。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2010-10-20
D吧。经济。
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2010-10-20
连续墙,基坑安全等级为一级已经定死了一切,位移肯定有严格限制,周边环境肯定复杂,不然5m的基坑怎么定位一级基坑,要严格控制变形,只能选连续墙。
离线wenngwys

发帖
232
土币
34
威望
777
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2008-06-25
如是考试,应选A,如果是实际情况,采用排桩的可能性最大,有时候也会 选水泥土墙
离线hence
发帖
14
土币
90
威望
15
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2008-06-25
现实中,土钉墙已经被用烂了
离线贺兰石

发帖
138
土币
164
威望
380
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2008-06-24
水泥土挡墙呗
岩土工程的虔诚信徒
离线zjgxf123

发帖
121
土币
235
威望
214
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2008-06-24
我觉得还是D好些~~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站