此辩论已结束,等待裁判宣布辩论结果。。。

正方观点(0%)0 票(查看正方用户)

显然非常保守,大震百年不遇,院士都说桩不承担水平力,规范让我验算基桩抗震,我不算审图也能通过。

反方观点(100%)3 票(查看反方用户)

未必保守,因为水平力不是平均分配的,有些桩可能还不足,率先断裂丧失承载能力,进而引发连锁反应。

   
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到