挡土墙施工可以错台吗,错台怎么保证墙身连接性?模板胀模怎么办?还有就是毛石混凝土有无相关规范? D[0g0>K
|.?$:D&6
2、原因分析 m\f}?t
=X3Rk)2r
① 模板支架支撑不牢固或刚度不够,混凝土浇筑后局部产生侧向变形,造成凹凸或鼓胀。 Gt$PBlq0
}u+cS[#-
② 模板支撑不够或穿墙螺栓未锁紧,致使结构膨胀。 VXO.S)v2J
x31Jl{x8\?
③ 混凝土浇筑未按操作规程分层进行,一次下料过多或用吊斗直接往模板内面倾倒混凝土,或振捣混凝土时因长时间振动钢筋、模板,造成跑模或较大变形。 G2yQHTbl
06NW2A%wv