求助,单桩静载实验不合格。。。什么原因?|
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=242117亲们,这个帖子不是桩伴侣的,是别人工程上紧急求助,我是热心肠,这是有关后压降的。
教你两招。上策,设计成桩伴侣,即变刚度调平桩,以沉降换承载力,再减少一半的用桩量也能满足使用要求。
第二招(中策)。去找梅国雄大师,利用沉渣密实后的承载力,请他帮你优化设计,不用处理也能满足要求。
第二招(下策)重新检测。记着堆块的时候先把荷载加到八级以上,预压卸荷后重新加载,可得漂亮的完美曲线。
通过这个工程事故再次证明,建科院搞的后压降害人啊,后压降提高承载力的离散型太大,设计必须降级使用。
[调查]考20分的和考80分的哪个是合格的工程师?
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=242735压力注浆只是将桩的载荷沉降曲线抬高,减小了相应荷载下的沉降量,似乎承载力提高了,但突变破坏陡降更明显
任何竖向增强体的极限承载能力几乎都是一样的,类似于静压管桩的压桩力,还是桩伴侣“止沉”保险,希望合作
不就是差150吨嘛,北京的土好,1平米平均顶15吨,每根桩伴侣+联系梁底包围的面积够10平米土就行了,OK