碎石桩处理液化地基,液化深度下界怎么确定? \Ty%E<  
aYjFRH`  
抗震规范,4.3.7,采用加密法加固时,应处理至液化深度下界。这个下界怎么确定的啊, b&Dc DX  
比如基底一下40m都是严重液化层 HxC_n h  
或者一层液化层在15-18m,另一层在20m-40m ~[J&n-bJU  
Hkc:B/6  
这种情况,采用碎石桩的话,要处理多深啊。 %cDTy]ILu  
:QSCky*i  
]t69a4&,#9  
另外,处理至液化深度下界,是规范中对全部消除液化的要求,对于部分消除液化,只要求液化指数减少,那这个时候,又如何确定处理深度呢?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-01
液化在20米内。根据基础影响深度确定。
Welcome to beijing!
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-02
楼主对抗震规范非常不熟悉....
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-02
支持 呵呵
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线建筑协会

发帖
13
土币
126
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-03
是啊,对基础这块比较陌生 L0{ehpvM  
b??k|q  
基础的影响深度怎么确定啊?比如独立基础、条基、筏基
在线an-yantu

发帖
1843
土币
34883
威望
180
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-11
顶 一楼 ··············
岩土
离线建筑协会

发帖
13
土币
126
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-13
怎么没人回复啊,大神?帮帮忙啊,快半个月了 "1rZwFI0l  
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-18
那份勘察报告告诉你液化层深度到40m啊? 8o~<\eF%  
楼主对规范和工程的理解不够啊
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线lgggzx

发帖
318
土币
2442
威望
285
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-06
离线建筑协会

发帖
13
土币
126
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-09
(4)细砂    22.25     严重 ~^=QBwDW8N  
(6)细砂    22.25     严重 ws4a(1  
(8)细砂     23.49     严重 ?f[#O&#  
第(4)层细砂:场地内分布普遍,顶板埋深5.60~10.60m,厚度1.00~8.00m, HKx2QFB  
第(6)层细砂:场地内分布较普遍,仅钻孔ZK1未出露,顶板埋深10.10~14.80m,厚度1.00~6.00m "y/GK1C  
第(8)层细砂:场地内分布局限,仅见于钻孔ZK4、ZK6、ZK11,顶板埋深17.20~22.40m,厚度3.50-5.00m IZeWswz  
?G+v#?A  
上面是地勘报告关于液化层的叙述。 {PGNPxUbe  
o <8L, u(U  
也许我说的比较极端,实际是40m以内揭露的土层,天然地基承载力各土层普遍只有120kpa,端阻各土层为500-700,侧阻30左右。 Ph2jj,K  
地基承载力最大200在25m以下。端阻1000,侧阻60,且分布局限,不是整个场地都有  {[o=df/  
UceZW tYa  
$+zev$f  
离线建筑协会

发帖
13
土币
126
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-09
情况见楼下 +j&4[;8P:  
h djv/  
离线大地658

发帖
535
土币
19614
威望
15
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-04
按照抗震规范规定,液化深度最到判到20M.按照单孔单点(一般一米一标贯)判别后,显然可以确定液化深度为几米。