关键词: 岩土
各位,在下目前打算采用预应力管桩处理公路软土地基,部分处理后的复合地基承载力要求满足250KPa,计算采用复合地基承载力公式(fspk=m*fpk+(1-m)*fsk*β),很难满足要求。 LZ)m](+M  
(`]*Y(/2G  
下面我把情况说下: K~8tN ,~&  
dl6v <  
管桩采用PTC-300-60和PTC-400-60,桩长12-18米不等,桩端坐落在硬塑土层上(桩端土承载力约200-250KPa),桩间距约2.2-2.5米。 1bJ]3\  
?GNF=#=M  
请大家赐教。
[ 此帖被kelong66在2009-12-05 01:39重新编辑 ]
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-23
jianju2ni   
离线kelong66

发帖
69
土币
2722
威望
432
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-24
顶起,请大家赐教。
离线kelong66

发帖
69
土币
2722
威望
432
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-27
      
离线bohai
发帖
17
土币
2239
威望
144
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-03
不好意思,对这个不怎么了解
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-04
什么样的公路要求承载力250kPa?(文中MPa显然错了) 00ofHZ  
提的技术参数有问题吧?
离线kelong66

发帖
69
土币
2722
威望
432
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-05
嗯咯,是写错了,单位是kPa。 5W/{h q8}}  
[4sEVu}  
像桥头(高填)涵底等部位。 +`@M*kd  
57wFf-P  
复合地基承载力特征值250kpa挺难达到的。
离线zexib

发帖
129
土币
12023
威望
369
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-07
这个还是容易的啊.一般你这种情况是按桩长控制,桩长加长一点.按侧阻加端阻力还是很容易的.
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-15
1、承载力不够可加长桩或加密桩,250kpa是比较难达到。 !gF9k8\Yr$  
2、如果是桥头高填土部位,其实侧向稳定是更值得关注的事情,不可不防;此时光用承载力来满足是不够的。 y}FZD?"  
3、复合地基处理后上面再高填土,由于柔性基础的原因,桩间土的发挥是很大的,对承载力有利,但对沉降是不利的,此时尤须注意。
离线boy321321

发帖
328
土币
2448178
威望
503
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-17
我也遇到这个问题怎么解决的呢 *>NX%by)  
W#'c 5:m 4  
离线whutlxc

发帖
92
土币
655
威望
250
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
这个问题我也遇到过,确实很难达到