深基坑支护设计和内支撑系统爆破拆除技术 J=U7m@))Y#
佛山市新一建筑集团有限公司 季雄巍 XfT6,h7vFL
[摘 要] 本文总结深基坑内环支撑及爆破拆除技术,在我市首次采用,不但保证基坑安全,而且加快工程进度,供同行参考。 :r/rByd'
[关键词] 钻孔桩结合内支撑 三管摆喷止水帷幕 爆破拆除 &WHEP dD
某宾馆工程位于广东省佛山市汾江南路75号,为地上五层,地下二层的公共建筑,总建筑面积32000m2,其中地下室建筑面积为11762m2。由于工程四周紧挨旧建筑物,施工期间又必须保证宾馆的正常运作,给施工增加了不少的难度;施工过程采用了多种先进的施工工艺,最终使得工程顺利完成,取得了良好的效果。 ~+$l9~`{
F'#e]/V1
一、 基坑支护设计 kB]|4CG{
U\~[
基坑平面近似正方形,由于四周环境影响,根据本工程的特点,基坑外围采用钻孔桩结合内支撑、三管摆喷止水帷幕的联合支护形式。基坑平面图见下: f i!wrvO
qQ6NxhQo
1、围护挡土结构
Z{n7z$s*
&,&oTd.
采用地下连续墙,虽然整体刚度大、止水效果好,但其单位造价高,因此,本围护结构设计结合工程实际特点,决定采用单排钻孔灌注桩密排挡土,用桩径Φ800@950,桩长在基坑南侧与西侧部分桩为18.50m,东侧、北侧与西侧部分支护桩桩长为13.50m。桩采用均布配筋。环梁支撑桩、基坑护坡桩、基础桩混凝土强度等级均为C25。 #UJ@P Dwil
&4DV]9+g
2、内支撑结构 E%-&!%_>D@
u;:N 4d=f'
在内撑式支护结构中,支撑系统是极其重要组成部分,本工程采用单层正方形内切钢筋砼结构拱圈梁支撑,中间留出坑内的操作空间,环梁内半径为36.30m。内支撑结构顶标高为-1.30m。 Dx[t?-
. yu
环撑由圆环梁(断面2.50m×0.70m)、腰梁(1.0m×0.70m)、斜撑(0.60m×0.60m)、拉杆组成,混凝土C25,其特点是将坑外水平力通过围护桩和桁架转化为圆环梁的轴向压力,发挥混凝土的承压优势,为确保环撑整体功能,环撑采取一次性连续浇灌成型。环撑由围护桩和中间支承桩(为Φ800灌注桩)承担。 L4;n$=e
W:>RstbnMG
内支撑采用正方形内切砼结构拱圈梁,这样就巧妙地将支护结构承受的侧向土压力、水压力转化为圆形圈梁的轴压力。拱结构圈梁内支撑的构思既利用了基坑平面的固有特点,又充分发挥了拱圈梁受轴压力性能优越的特点。在施工利用原土层作底板,浇筑拱圈,在施工过程中必须注意拱梁、支撑砼与冠梁同时浇筑,连成整体。 MU&5&)m
&/, BFx"
3、保护临近建筑的隔水帷幕 8LwbOR"
tZXtt=M w
为避免因基坑降水开挖引起临近的建筑物、地下管线下沉位移及变形开裂,保证地下室干作业施工,在围护桩之间设R500@950高压摆喷桩止水帷幕。高压摆喷体用三重管旋喷跳打法施工,喷点间距0.95m,摆喷桩桩长为19m。 I$wP`gQh
I/)dXk~
三重管法摆喷是90年代中期的工艺,该工艺除对基坑支护作止水帷幕外,也经常用于地基加固等作用,该工程采用钻孔桩支护,桩间距为150mm,桩空隙采用摆喷止水,在施工中先采用钻机成孔,通过高压水和压缩空气,在孔底喷射切割≥1min后(水压力为35MPa),然后泵入水泥浆,由下而上喷射注浆,在桩与桩之间形成半柱状止水帷幕,在施工过程整体止水效果良好。 <STjB,_s
]yVB66l
4、工程监测 ^j=_=Km]
X>|.BvY|
本工程基坑开挖深度较大,四周为密集建筑住宅,支护结构对四周环境不得有任何影响,我们采取了先进的监测技术,利用钢筋计封装置,灌注桩安放测斜管及钢筋计封装置等监测手段,施工过程中对基坑围护结构、支撑、基坑外地下水位、土压力、周围环境等项目进行了监测工作,施工期间2d观测一次;在监测实施过程中,各监测点所测量的最大值均在围护结构设计所允许的范围之内,确保了地下室施工安全。 FM7N|]
m
Qzh:*O
二、内支撑系统爆破拆除技术 O!]wJ
a}c(#ZLs
1、拆除方案的选择 Z9aDE@A
6v1#i
(1)人工拆除法 "5jZS6A]
W3 8=fyD
组织一批工人,用大锤和风镐拆除支撑梁。 6]gs{zG
oaBfq8,;
优点:施工方法简单;机械和设备简单;容易组织。 oa1a5+A
*G~c6BZ
缺点:施工效率低,工期长;施工安全较差;施工时,锤击与风镐噪音大,粉尘较多,会对佛山宾馆正常运作产生极大影响,并对周边居民产生干扰。 a<gzI
-RH ?FJ
(2)用静态膨胀剂拆除法 >k\*NW
1=(i{D~
在支撑梁上按设计孔网尺寸钻孔眼,钻孔后灌入膨胀剂,数小时后利用其膨胀力,将混凝土胀裂,再用风镐胀裂的混凝土清掉。 HKcipDW
i]$7w! r&
优点:施工方法较简单;混凝土胀裂过程,缓慢进行,无粉尘,噪音小,无飞石。 ~0 FqY&4
3nK'yC
缺点:要钻的孔眼数量多;装膨胀剂时,不能直视钻孔,否则产生喷孔现象易使眼睛受伤甚至致盲;膨胀剂膨胀产生的胀力小于钢筋的拉应力,该力可使混凝土胀裂,但拉不断钢筋,要进一步破碎,尚困难,还得用风镐处理,工作量大;施工成本最高。 Il;'s
v @N8v
(3)爆破拆除法 ?0;b}Xl-
0 q3<RX>M%
在支撑梁上按设计孔网尺寸钻炮眼,装入炸药和毫秒电雷管,起爆后将支撑梁拆除。 up2%QbN(
Cm;N5i
优点:施工的技术含量较高;爆破率效率较高,工期短;施工安全;成本适中(比静态破碎剂法便宜)。 f(n{7
$~~=SOd0
缺点:爆破时产生爆破振动和爆破飞石;爆破时会产生声响。 #lLL5ji
rjR
(4)综合比较选择拆除方案 |k+&weuY
IW BVfN->}
人工拆除法和膨胀剂拆除法有其优点,特别是无震动或震动小,无飞石产生,但是效率低,工期长,成本高。 "|Q&
ld@f:Zali
爆破法拆除最大的特点是效率高、工期短、成本适中,爆破法虽然会产生爆破振动和飞石,但它是可以控制和解决。 KuI>:i;
4
|5ekwk
由于本工程内环支撑结构由四角斜支撑将环梁与冠梁连结,环梁截面尺寸为2500×700,钢筋相当密集,混凝土量500多立方米,钢筋40多吨,综合比较上述三种拆除方案,从施工工期、造价及噪音等多方考虑,决定采用定点爆破拆除法。 "
^eq5?L
w pCS]2
2、爆破拆除设计 tc,7yo\".
!s)$_tG
采用爆破拆除地下室基坑支撑系统,在佛山市还是第一次,为确保爆破拆除工作顺利进行,工程技术人员共同攻关、认真考究,参考其它地区内支撑爆破拆除的经验,根据本工程内支撑不同的部位、不同的砼厚度和不同的钢筋含量,设计选用不同的药量、孔径、孔深、孔距以及炮眼布置方式和引爆方式: Ol%*3To
63u'-Z"4
环形梁:选用直径为40mm的炮眼孔径;长方向炮眼孔距500mm短方向炮眼孔距450mm;孔 Mm[%v
t40
深450mm;单孔装药量和边孔装药量均为120g。 \AK|~:\]
v}Aw!Dv/
斜撑:选用直径为40mm的炮眼孔径;炮眼孔距400mm;孔深450mm;单孔装药量110g。 *,n7&
'b^:"\t'Rh
支撑钻孔桩:选用直径为40mm的炮眼孔径;孔深450mm;药量800g。 !J6s^um
Vd1K{rH#
炸药:采用2号硝铵炸药,当炮眼中有水时,采用乳胶炸药。 )v-* Wr eS
*<