“静力压桩值不能作为桩基承载力的依据,因为荷载的短期作用效应和长期作用效应是有一定差别的”,但大量工程实践证实,对于粘性土地基,静压桩的承载力一般均高于静压施工时的压桩力, vEOoG>'Zq  
预应力管桩在强风化岩中的承载力分析 &Nt4dp`qj  
http://www.doc88.com/p-1893001899444.html S2h?Q $e3  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103640 +QqYf1@F  
也倾向于超过18层建筑管桩应慎用,管桩的不可靠可能需要楼主从结构抗剪、抗震等方面来验算评价更恰当些。
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2020-04-10
桩长与桩深的关系 qe8dpI;  
1)当桩端位于一般土层时,应以控制桩端设计标高为主,贯入度为辅。 1D sgU6"  
当桩端达到坚硬、硬塑的黏性土、中密以上粉土、砂土。碎石类土及风化岩时,应以贯入度控制为主,桩端标高为辅。(94-2008-p107). $z)r(N$  
2对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载……。对于嵌入平整。完整的坚硬岩和较硬的岩的深度不应小于0.2d,且不应小于0.2m。倾斜度大于30%的中风化岩…….。(94-2008-p13) al.~[T-O+  
3) 端承型桩:……必须保证桩端进入持力层的深度,………桩管入土深度控制以贯入度为主,以控制标高为辅。(94-2008-p85). 3.Oc8(N^}  
所以: <b~KR8  
当桩端位于强风化硬质岩或中风化岩时,桩要求的极限破坏公式不应用土破坏公式计算。 h/j+ b.|  
入岩深度750只是个要求,不一定是750就满足承载力的要求,承载力最终还是要根据最后三阵贯入度和入土桩长来保证. 锤击法施工预应力管桩,桩长应该根据修正后的标贯击数N来确定.锤击法施工一般可打入N≥50的强风化岩层.具体的入岩深度可根据岩性(即软硬)的不同会有变化. 一般判断是否强风化岩层可根据实测标贯N'来确定,N'≥50为强风化岩层,50≥N'≥30为全风化岩层.N和N'虽有不同,但对确定桩长影响不大. DJ2EV^D+P  
https://bbs.co188.com/thread-1559303-1-1.html  K!VIY|U  
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2020-04-10
DB42489-2008 预应力混凝土管桩基础技术规程 #05#@v8.f  
https://wenku.baidu.com/view/2159f6ab524de518964b7dc8.html?sxts=1586488653499
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2020-04-10
据最新《四川省先张法预应力高强混凝土管桩基础技术规程》(DB51/5070-2016)(2017-06-01实施)第3.0.10条之规定:当桩端持力层岩体裂隙发育、饱和单轴抗压强度与天然单轴抗压强度之比小于0.45时,不应采用锤击沉桩法。由室内岩石试验指标统计表知:该场地饱和单轴抗压强度与天然单轴抗压强度之比为0.63,大于0.45,按规范该场地可采用锤击沉桩法。 %upnXRzw  
当桩型采用端承桩时,建议以中风化基岩作为桩端持力层;当桩型采用摩擦和端承共同承载时,宜根据承载力要求选择合适的持力层,当采用强风化砂岩作为桩端持力层时,其桩的极限端阻力标准值qsik取7500kPa,。预应力管桩的承载力应以现场载荷试验为准。 V~ph1Boz2  
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2020-04-10
②旋挖成孔灌注桩基础 rF C6"_  
对拟建建筑,其上部载荷大,承载力要求高,也可采用旋挖成孔灌注桩基础,以中风化砂岩作为桩端持力层。 ^~~&[wY  
旋挖钻机成孔施工具有扭矩大、成孔速度快、适用范围广、可水下成桩、危险度相对较小的优点,还能根据不同的荷载要求采用不同直径和桩长,满足高承载力要求。拟建场地经场平后地形较为平坦开阔,根据成都地区类似工程施工经验,对粉质黏土及砂岩地层有很好的穿透性,具备桩基施工条件。但因其是机械成孔,噪音大,费用高,设备投入量大,大量的泥浆排放困难,场地整体外观形象较差;同时,孔底沉渣不易清除干净,将影响桩端阻力的发挥。  Khd"  
旋挖成孔灌注桩施工结束后,应待桩身强度达到设计要求,由具有法定资格的检测单位对桩身进行低应变检测、取芯检查桩底沉渣量、单桩静载荷试验等,其检测周期相对较长。所有检测工作均须由建设单位委托具有相应资质的第三方单位承担。 xE%1C6~C<  
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2020-04-10
辽宁地方标准-预应力混凝土管桩基础技术规程(DB21T1565-2007) O^fg~g X  
https://wenku.baidu.com/view/d1b80521dd3383c4ba4cd26f.html?sxts=1586489025678
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2020-04-10
https://wenku.baidu.com/view/770f8c81cd22bcd126fff705cc17552707225ea2.html P'o:Vhm_H  
软土地区预应力管桩收锤标准的确定 X4<!E#  
https://jz.docin.com/p-1157111552.html =)Z!qjf1U  
预应力管桩的应用 =n $@  
https://jz.docin.com/p-252798501.html
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2020-04-10
预应力管桩ppt !\{&^,y  
https://jz.docin.com/p-61171989.html
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2020-04-10
预应力混凝土管桩基础设计应注意的问题 b6D}GuW  
https://wenku.baidu.com/view/7660b73483c4bb4cf7ecd1d3.html?rec_flag=default&sxts=1586490786086
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2020-04-10
预应力混凝土管桩的设计与应用 JJ56d)37.  
https://wenku.baidu.com/view/aab7243143323968011c9247.html?sxts=1586490830471
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2020-04-10
预应力管桩基础设计应注意的问题 FH M^x2  
https://wenku.baidu.com/view/894d1d4bc850ad02de8041e8.html?rec_flag=default&sxts=1586488025404 *%ZfE,bu8<  
在线cdddd

发帖
54893
土币
409709
威望
4964
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2020-04-11
http://www.cdjdxc.com/jswz/316.html HJBUN1n  
旋挖钻头有捞砂斗、清底钻斗、入岩钻斗。 (' `) m  
https://zhidao.baidu.com/question/1446541861469296580.html U@D=.6\B  