1监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内需要bao护物体均应作为监控对象。 Z*,e<zNQ
2位移观测基准点数量不少于两点,且应设在影响范围以外。 $*Ucfw1T
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=14852253&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004 7=G2sOC
在基坑施工中,地下水位监测的埋设标准至关重要,它直接关系到监测数据的准确性和可靠性。首先,埋设管道的深度需根据地下水位实际情况确定,浅水区至少0.5米,深水区则需1米以上。其次,管道位置应选在基坑内至少两个点,且远离边缘,避免干扰。材料上,推荐使用耐腐蚀、耐压、耐碱的PVC管,并加强径向防护。连接时,要确bao高强度和密封性,防止漏水。此外,监测设备也需妥善防护,采用耐用材料,并考虑防水、防风、防盗等措施。数据处理方面,应实现自动化采集、传输和分析,及时发现并处理异常情况。总之,严格的埋设标准能确bao基坑地下水位监测的有效性和安全性。 S$6|KY u
赛维板报丨地下水位监测点的布设原则及具体埋设! ewZ?+G+m
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1733055426803898933&wfr=spider&for=pc mxa~JAlN_
监测点布设原则 *$tXm4
O[
坑内地下水位监测点宜布置在基坑中央和两相邻降水井的中间。 3<0b_b
基坑外地下水位监测点应沿基坑、被bao护对象的周边或两者之间布置。相邻建筑、重要的管线或管线密集处应布置水位监测点;如有止水帷幕,宜布置在止水帷幕的外侧约2m处。 ]%\,.&=hT
坑外潜水水位监测点沿基坑纵向间距宜为20-50m,两侧端头井至少各有1个,水文地质条件复杂处需要适当加密。坑外潜水水位管在基坑降水之前设置,钻孔孔径不应小于110mm,水位管直径可为50~70mm,埋置深度宜为6~10m,水位管滤管段以上用膨润土球封至孔口,水位管管口加盖bao护。 +>ju,;4WK
水位监测管的管底埋置深度应在最低设计水位或最低允许地下水位之下3~5m。承压水水位监测管的滤管应埋置在所测的承压含水层中。对于需要降承压水的基坑工程,水位监测管埋置深度还应满足降水设计要求。 SQp|