论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17856阅读
  • 83回复

关于基坑中预应力锚索(普通的拉力型锚索)的合理长度极限值问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lqwan1819

发帖
10
土币
17
威望
20
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-22
        个人拙见!
         广州地区好多地区的淤泥层厚度就有20米,锚索短则打不到岩层,设计角度过大则导致支护桩水平分力不够,故30米的锚索是很正常的事情!
         至于锚固段过长问题,淤泥层用水清孔没有效果,只有用水泥浆将淤泥压出,然后待水泥浆初凝后压浆!
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-23
深入到坡后相当深度的锚杆会是一种什么样子
离线56579025

发帖
4
土币
989
威望
10
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-25
        规范上规定的时锚索锚固段长度不大于10m,应该是指拉力型锚索,就是一般采用的锚索。
一般锚固段长于以上的建议采用压力分散性锚索,通过不同锚固段设置承压板使锚固段受压提供更大的锚固力,一般20-30m没有问题。
    地区经验很重要,个人拙见!
离线longever

发帖
163
土币
2432
威望
12
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-26
个人觉得 太长的锚杆弯曲大   受力肯定发生很大变化  
向前冲
离线zxc1216

发帖
239
土币
6930
威望
14
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2011-12-05
学习,楼主是高人,呵呵
离线johnme

发帖
3110
土币
30800
威望
17590
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2011-12-08
有没有人实际系统测量过锚杆的受力呢?锚杆太长肯定是不合适的
Good luck
离线johnme

发帖
3110
土币
30800
威望
17590
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2011-12-08
太长肯定不行的,现在的设计理论并没有很好考虑土强度植入锚杆后的变化
Good luck
离线hui666

发帖
379
土币
2059
威望
418
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2011-12-08
根据应力分布,硬质地层10m,土层理论上无限制,通过试验验证。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2011-12-10
同意按照地区经验,这个需要做大量实际工作。
离线lzj05612

发帖
26
土币
1809
威望
-6
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2011-12-18
我也是被这个问题困扰着,期待更多高人广发高见,让我们年轻人多增长见识。谢谢!
离线dorl2002

发帖
380
土币
1152
威望
1298
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2011-12-21
超过45m的锚索应该是拉力或压力分散型的吧?一般也就是20~30m。
离线ys0703

发帖
69
土币
10
威望
0
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2011-12-21
呵呵  我也是来学习的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站