论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 37225阅读
  • 161回复

护坡桩受弯工作的均匀配筋与非均匀配筋? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线nili114

发帖
121
土币
1489
威望
1200
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2009-07-30
不知道怎么努力才能是高手
学习
离线西江皓月
发帖
82
土币
339
威望
830
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2009-08-03
基础与地基、深基坑、高边坡、勘察、降水专业施工

主要从事:城市基坑、公路、铁路、水电站、边坡支护、喷锚网、桩锚杆(索)、边坡高吨位锚索、降水、静压注浆勘察施工。拥有一支经验丰富、技术过硬、组织严密、高素质正规化的专业队伍,配备各种桩机众多大型空压机和整台(套)锚杆施工设备,锚固体系齐全,技术新颖,能对各种地层、锚杆(索)施工。
真诚握手 永远朋友       电话 15071497589  经营部 马经理
离线448059247
发帖
8
土币
5
威望
81
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2009-08-11
这个应该是考虑施工方便了,那不同界面都不一样,不把施工单位整死啦
离线448059247
发帖
8
土币
5
威望
81
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2009-08-11
这个应该是考虑施工方便了,那不同界面都不一样,不把施工单位整死啦,现在地铁里都要求对称配筋,原因就是防止施工单位弄错
离线du-wei
发帖
26
土币
129
威望
270
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2009-08-13
    
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2009-08-18
哪位高手指点、指点!
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2009-08-26
昨天高人来讲解,还讲到不对称配筋被施工单位把桩转向180
结果最后补支撑的故事
离线shufflyy

发帖
1278
土币
55
威望
4826
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2009-09-04
由于工况一直在变化,为了避免浪费可以再支撑的竖向跨度设计时,在正负弯矩调到比较接近的值,这样应该可以避免一侧过大,一侧过小的弯矩时而采用均匀配筋带来的浪费,对于围护桩大部分地区都是采用竖向分段而在同一截面均匀配筋的,经供参考
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2009-09-23
实际应用中较难控制,设计时收集的勘察资料与施工揭露总有点出入,还是多配点安全!
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2009-09-24
向大家学习,受益匪浅!!!
离线tongji_xc

发帖
23
土币
1045
威望
250
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2009-09-24
好像现在书上写的是可以分段配筋的,考虑混凝土受压的有利影响,还有就是弯矩分布的问题
离线ew110

发帖
21
土币
35
威望
83
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2009-09-26
个人认为:
1、纵向不均匀配筋两种情况都存在,变钢筋数量或者直径。桩板墙都是采用变钢筋数量,护坡桩特别是圆桩宜采用变直径,焊接方式应注意即可。
2、不对称配筋根据施工方法和截面形状而定,要是机械钻孔圆桩,宜采用均匀布筋,挖孔和方桩就非对称布筋。
原理想必也很清楚了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站