论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 71019阅读
  • 234回复

[工程事例]今天验槽遇到严重弹簧土 [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
86
土币
282
威望
2
原创币
0
只看该作者 84楼 发表于: 2011-04-02
橡皮土经常会碰到,我们一般就是挖除橡皮土后再用碎石或统砂石进行分层碾压处理,问题关键是处理后要进行承载力检测,一般可采取重(Ⅱ)触探的方法。
离线bbsky

发帖
86
土币
1
威望
730
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2011-04-15
在包头神华的一个项目上见过,桩基础,没有做特别处理·
离线bx0123

发帖
61
土币
31
威望
53
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2011-04-21
要进行处理,否则将来半地下车库的地坪极可能出现问题
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2011-04-22
引用第35楼hongqiqu于2010-01-27 14:09发表的  : zoHFTD4 g  
回复27楼 OmAa$L,'w  
首先预制桩肯定是挤土桩,管桩在下压过程中,由于土塞效用,土进入管桩一定深度后就不再上升,空心管桩变成实心桩,下部土体被垂向挤密并向侧向挤密,所以管桩施工顺序很重要,否则经常出现后期施工困难、桩身歪斜等现象,严重时有断桩、裂桩出现。 lbiMB~rwI  
然后桩间距我没看图纸,设计把关,不敢乱来吧,最小间距还是不能越的。 =SLCG.  
大家都知道拆迁房时间比质量ZHONGYAO,LD不会等孔隙水压力消散这个漫长的时间,由于桩基施工、基槽开挖已经结束,对弹簧土进行大面积处理也需要很多时间,所以就局部处理,为工期让步了。 RzN9pAe  
至于基桩的质量,反正基桩检测作过了,合格,大家也都知道,高低应变,十家有九家检测单位都是放水高手,我早已不相信,我唯一相信的就是为了取得经验数据而要求认真做的那部分。真实的检测结果对勘察有说不出的莫大的帮助,相信有人有同感。 5nv1%48Ri  
I hPX/P  
我在26楼作了说明,(1年多了再看了这个贴)谢谢楼主的回复。 H:_R[u4r  
从楼主的介绍和回复来看,挤土效应的管桩以及重达300吨的重型设备施工振动,肯定对软弱的第⑶层土影响极大。因为高含水量,饱和的软土受挤压和振动,超静孔隙水压力上升很快(因为渗透系数小,孔隙水压力消散的慢),必然导致硬壳层上浮和隆起成橡皮土性状。 Rg~F[j$N  
据新修订桩基规范的主编刘金砺研究员讲(中国建筑科学研究院地基研究所所长),挤土桩在沿海地区温州、宁波、杭上海等地出了很多的事故(事故率10%以上),主要原因就是有厚层的高饱和度的软或中软的粘性土。尤其是大面积的挤土桩,桩间距小于4D,引起场地上浮、隆起甚至基桩上浮,桩端脱离持力层,后期加载后,又刺入,引起沉降变形过大,还可能产生负摩阻力,还有开挖基坑后基桩随土体位移歪斜的实例。所以新修订的桩规,对挤土效应桩作了限制条件和说明,注意施工顺序、工艺,控制速率,采取减孔隙水压的措施,尤其是抗震设防8度以上的又有饱和粘性土的不宜用。 Z^r? MX/  
再讲个例子,南水北调中线有些渠段分布有高饱和度的湿陷性黄土类土,在强夯或重夯时就出现有橡皮土的情况。
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2011-04-22
还和同行们交流下,在郑州地区特别是郑东、郑汴新区挤土效应的静压PHC桩用的非常多,在高层建筑甚至超高层都有用的,效果很好。我分析下原因认为,郑州地区在京广路以东的广在城区地层都以粉土或砂土为主,渗透性差的粘性土很少(有粉质粘土),管桩施工的挤土效应因粉土的孔隙水压力消散很快,更有利于粉土、砂土的挤密,极少有出现负面的
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 89楼 发表于: 2011-04-22
还和同行们交流下,在郑州地区特别是郑东、郑汴新区挤土效应的静压PHC桩用的非常多,在高层建筑甚至超高层都有用的,效果很好。我分析下原因认为,郑州地区在京广路以东的广在城区地层都以粉土或砂土为主,渗透性差的粘性土很少(有粉质粘土),管桩施工的挤土效应因粉土的孔隙水压力消散很快,更有利于粉土、砂土的挤密,极少有出现负面的
离线zhangfeather

发帖
274
土币
468
威望
11
原创币
0
只看该作者 90楼 发表于: 2011-05-03
根源找清楚没有? }B@44HdY  
这个是典型的雨季地下水位变化,预制桩打桩过程中对土层进行挤压,孔隙水压力增大引起的,压力消散后该情况会慢慢消失,但是还是建议考虑沉降问题。
积跬步,聚细流,蓄势待发!
离线项京

发帖
69
土币
1411
威望
10
原创币
0
只看该作者 91楼 发表于: 2011-05-21
    
离线soulmaps2002

发帖
377
土币
28
威望
12
原创币
0
只看该作者 92楼 发表于: 2011-06-17
采用桩基础,主体结构沉降应该没什么问题,主要问题可能会处在室内地面可能会开裂,处理是应该的,简单的地基处理既可以了
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
离线罗乐2011

发帖
60
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 93楼 发表于: 2011-06-27
长见识咯
离线罗乐2011

发帖
60
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 94楼 发表于: 2011-06-27
共享,资源最优化! *V4%&&{  
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 95楼 发表于: 2011-06-28
26楼分析得很好,学习了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站