论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3794阅读
  • 11回复

基坑变深。补桩设计疑惑??! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-20
现在遇到一个工程基坑开挖至地表下8.0m,悬臂桩已经挖成,后因甲方调整方案,基坑开挖深度为地表下12.0m,由于场地有限,只有在原先桩前紧贴旋挖桩一个,进行搭接!
第一:现在这类桩怎么设计合理?我们是假想它们为一个桩,按照理正软件进行设计!计算第二根锚固段长度H2!?
第二:第一次桩和第二次桩怎么搭接,搭接长度H1怎么确定,
第三:两根桩之间怎么可以牢固在一起?首先到锚索,场地不容许,因为旁测是另一方土地,只有内部挖潜!冠梁和第一次桩怎么连接牢固!植筋可行吗?还是在桩上植筋可行吗?
哪位做过类似工程,露个头~?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
基底面积缩小了?
Welcome to beijing!
离线wdhtju

发帖
109
土币
1121
威望
27
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
8米悬臂?,桩径多大?
离线壕里村

发帖
28
土币
623
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
这个问题有点复杂,没有见过。提点个人看法:
1、想通过植筋等手段将上下桩结合在一起并当成一根桩来计算,不太符合实际情况,因为一,接头不能协调变形,二,桩的上中下刚度不一样。
2、比较符合实际的应按叠合梁计算(上下桩重叠段),用杆系有限元分析较为合理。
3、虽然计算按叠合梁,但两桩间的植筋连接是一定要作的,包括连接段的之水,最好外侧降水到12米以下。仅供参考
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-22
把第一次打的桩忽略,重新设计桩锚支护结构,让他变,不就是不差钱吗?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-23
长度可以接,配筋如何加大?
无支点可以悬臂,能悬多深?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线莫南先生

发帖
194
土币
0
威望
338
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-24
回 5楼(土老帽) 的帖子
土老帽:长度可以接,配筋如何加大?
无支点可以悬臂,能悬多深? (2011-12-23 09:55) 

无支护悬臂的深度与坑外土质条件有关   主要还是看悬臂桩的承受的侧向土压力有多大
离线lds006

发帖
116
土币
10531
威望
442
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-31
现在遇到类似问题,本来放坡段两侧施做的是钻孔桩+锚索,因为原来是放坡,有些桩底未到基坑底,现在要求施做到基坑底(因相临地块要求,借了他们的地,不能给他们基坑开挖设置障碍,之前业主们没协调好),我们是在外面加800连续墙,受力分析也不能按常规的来。
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-04
把在坑内新作一排桩通过联系梁与已有支护桩连在一起当双排桩用,加深后的基坑如果不能打锚索恐怕要加内支撑了,很早以前碰到过类似的项目,后来设计人员考虑二墙合一,即在地下室外墙的位置施工地下连续墙兼作地下室外墙,新作地连墙与已有的支护桩连在一起形成双排桩,配合竖向两道内支撑形成带撑双排桩支护结构,即节省了造价,又利用了已施工支护桩。
离线zhu_xsddpx

发帖
71
土币
1233
威望
88
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-13
回 4楼(lzw_ustb) 的帖子
lzw_ustb:把第一次打的桩忽略,重新设计桩锚支护结构,让他变,不就是不差钱吗? (2011-12-22 08:03) 

正解。
对于这种混蛋业主和设计,不能替他们承担一点责任
离线liunianxin

发帖
44
土币
19075
威望
14
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-17
增加二排预应力锚杆
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-04-16
建议1、在已施工支护桩外侧施工一排桩,做内撑或斜撑或双排桩;2、内撑施工支护桩,但是支护桩标高上抬,做内支撑或斜撑
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站