论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5085阅读
  • 21回复

[热点探讨]向各位探讨一下有关测斜的问题,还请各位高手多多指教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fanshengming
 
发帖
105
土币
15
威望
106
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-08
    本人最近从事一项基坑的监测工作,结果就感觉这个测斜的结果很有一些问题。其实很早也有这个问题了,但问了身边的一些同事,似乎他们也解释不清,我自己查了一些有关的资料,可是也还是没有搞清楚怎么回事,先说明一下,我同时参加数据的野外监测工作也处理室内的数据,所以我认为数据是肯定没有问题的!现在就说一下我所遇到的问题。
    我遇到的问题就是在进行支护结构测斜的时候,经常会发现有的管出现了向里面偏的情况,而且我也问了同时,从理论上分析根本就不会存在这种结果,但是经过好几次的复测,还是出现了这种问题,期间我已经检查了
1、高低导轮的方向(没有问题)
2、公式编辑问题(没有问题,而且有的测斜管又没有这类问题)
3、测斜管的埋深问题(主要考虑是否会发生踢脚的现象,认为也没有问题,埋深还是 足够的深)
4、仪器本身的问题(经过长时间的监测还是这种规律,而且在一些管上又是正常的,所以我本人认为仪器是没有问题的)
5、根据数据自己又分析了一下测斜管埋设的基本形状(即直线度),的确发现结构上的测斜数据受原始埋设直线度的影响非常大,但是我又想了下,这个只会影响到局部的问题,也就是说总体的变形应该也不会变的。
6、最后我觉得这个测斜理论是很简单,也就是一个位移的叠加过程,但实际所遇到的问题的确很难解释,而且我通过查询一些资料,发现别人也有遇到这种情况的!
现在我就想问下在坐的前辈高人们是否也有这种问题,假如有这种问题,那你们又是通过哪种科学的手段来解决呢,谢谢!
2条评分
kader1 鲜花 +1 - 2008-01-08
yuanap 土币 +10 积极讨论 2008-01-08
坚持学习!
离线kader1

发帖
282
土币
9
威望
1593
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-09
惭愧,还没做过这个,一直想做,
楼主的求真务实,踏实理性的态度,兄弟敬仰.
离线yabby

发帖
198
土币
190
威望
327
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-09
我遇到的问题就是“在进行支护结构测斜的时候,经常会发现有的管出现了向里面偏的情况”...
从理论上分析根本就不会存在这种结果,但是经过好几次的复测,还是出现了这种问题。
————————
不知道你说的“向里面偏从理论上分析根本就不会存在这种情况”的理论分析是怎么样的,具体工程情况是什么?因为不知道具体情况,我也不好讨论,下面我就楼主的问题结合自己的经历,跟大家讨论一下:

1 高低导轮的方向只有与你进行数据处理时编制的公式一致就行,如果熟悉测斜原理及数据处理的话,这不存在问题;

2 管子埋深要看具体工程要求,足够深度就行。若说是土质太软、不均等对管子的影响,对照地质资料应该也可以分析;

3 仪器问题,这个只要对某测点复测几次应该就可以排除的了;

4 个人对“直线度对测斜的结果影响很大”不太认同。实际埋设测斜管的垂直度显然是差异很大,我所遇到的最大的垂直初偏差将近2米(从管口到管底),这也许对单次单向测斜数据的仪器初读数有影响,但通过正反两向测量可以消除该误差的。正如你所言,测斜理论是个位移叠加过程,取的是相对位移而与初位移无关;

5 个人觉得在测斜实践中,测斜管的埋设与保护可能会对测斜结果影响很大。个人简要地将其总结为三个方面:管底要到位、管身要稳定,管口要保护。管底要插到孔底并填实,如果管子在监测过程中还在下沉,显然数据是不可靠的;管身稳定是要求与周围土体空隙要填实使之与土体变形相一致;而管口保护,是要保证管口不受破坏,管口离地面低,要防止其不被重型机械碾压而发生沉降,因为每次监测时是需要以管口为放线基准点的;

6 另外,监测人员的操作对测斜结果的可靠性影响是最大的。最重要的两条是:放线人员每次卡位要准确、读数人员要等数据稳定了再读,同时边度边估算误差以粗略判断该次读数的有效性。
3条评分
zhuyilong 鲜花 +1 - 2008-01-09
yuanap 土币 +10 积极讨论 2008-01-09
linzheng200 鲜花 +1 - 2008-01-09
I'm from GeoHohai.
离线fanshengming
发帖
105
土币
15
威望
106
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
谢谢楼上的指点!
你的建议对我真的是有很大的帮助,再次表示感谢.可能是我没有说清楚,你这么一说倒提醒了我,是不是我的管还在不断的沉降呢,但是我都已经埋设了接近半年了呀,另外我说的"直线度"的影响就是很沉降有关的,因为我检查了不少的数据,那个变形的规律恰好就是和沉降(或者结构中的压缩)相符合.但现在的关键问题就是说遇到问题在处理数据的时候,你又是如何采取的呢?另外能不能留了联系方式,小弟私下想你讨教些经验和技巧,好不好,再次感谢,也谢谢一楼的给我献花,谢了!
坚持学习!
离线yabby

发帖
198
土币
190
威望
327
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-11
指点不敢当,大家相互讨论学习嘛!
作为土体的三维变形,沉降数据反映的是竖向变形,测斜反映的是水平变形,两者有关联是肯定的了,不过这方面我倒没仔细研究过,可以结合实测结果分析一下,呵呵!
工程实际中问题肯定是有的,一般需要具体问题具体分析,不好统述。有时候分析了原因也未必能采取有效措施,自己心里有数就行了。
我的qq是49533227,欢迎讨论!
1条评分
mgqaijr 鲜花 +1 - 2008-01-11
I'm from GeoHohai.
离线mgqaijr

发帖
100
土币
1491
威望
78
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-11
yabby,你真是个大好人,小弟有问题可以向你请教吗,谢谢
离线yabby

发帖
198
土币
190
威望
327
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-12
呵呵,请教不敢当了,欢迎交流讨论。。
I'm from GeoHohai.
离线jlzhang

发帖
1563
土币
7272
威望
2814
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-15
好贴!我在整理大型岩质边坡测斜数据时(孔深100m),也发现变形——深度曲线有来回摆动的情况,摆动幅度达到7~10mm,一直想不通,不知道也是否与测斜管的保护有关?因为有一个孔埋在一条交通洞洞口,经常有运输汽车进出。
离线yabby

发帖
198
土币
190
威望
327
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-15
变形-深度曲线一直来回摆的话,最有可能是测斜管埋设得不好:管身不稳定。

在测斜正式开始前,一般要进行试测同时测初始值,若发现数据来回摆动,经常干的事就是把管口扒开重新填沙,边填边用钢筋(工地上一般都有)振捣,充分填实。

如果测点附近经常有车辆经过,务必要做好管口保护措施。我们以前也遇到这情况,就立了面红旗,可过几天又被碾了(被碾后以前的数据就废了,要重新测初值的)。没法子,那是车子必经之路,最后只好把测斜管截断至地面以下,而且跟施工单位交涉后找了一块大钢板盖上,虽然汽车碾过地面时对测斜还是有点影响,而且每次测读时要搬钢板很费劲,但该测点至少保住了。
1条评分
geo2009 鲜花 +1 - 2008-01-15
I'm from GeoHohai.
离线geo2009
发帖
7
土币
211
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-15
没去过工地,学习一下
土木人,我自豪!
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-16
实际上,测斜的数据仅仅是个参考
离线高原
发帖
82
土币
88
威望
110
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-21
我是第一次做滑坡的深层位移,没有一点经验。做过的朋友不要见笑,能不能把钻孔要求、安设要求、布设原则等知识给小弟讲一讲,尽快建立概念,投入工作中。谢谢!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站