论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2764阅读
  • 3回复

[其他]海南商业广场营业楼锚杆施工 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hb0406
 

发帖
14116
土币
869732183
威望
41324
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-20
海南商业广场营业楼锚杆施工 L\_8}\  
eiP>?8  
关键字:锚杆施工,钻孔,注浆,锚锁张拉 }%$9nq3  
  海南商业广场基坑位于海口市中心区,东面有海台大厦、四层办公楼,西面临南宝路,北面临海秀路,南面较空。 fBD5K3  
  基坑开挖深度10m,长153m,宽77m。土层力学指标如表1所示。 5[X^1  
HQ@X"y n  
  基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水。大体上分四个单元,设计参数如表2所示。 pVt-7 AgW  
/ )5B  
  基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 YZpF*E;6t  
  锚索孔径Φ130mm,角度20°,东面锚索距地面高度分别为3.1m,6.1m,4.1m,6.6m;南、西、北三面锚索距地面高度分别为3.1m,6.1m。 )V)4N[?GC  
  一、锚杆施工 #dW$"u   
  1.锚杆施工流程 r]BB$^@@V  
  确定孔位→钻孔就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 cy^6g? ew  
  2.确定孔位 wOHK dQ'  
  钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 lJKhP  
  3.调整钻杆角度 RS<c&{?  
  钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 &}:Hp9n  
  4.钻孔 o0s+ roiD  
  因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立即注浆。 T"9`[Lzva  
  5.锚索的制作与安装 \)y5~te*  
  (1)每根钢铰线的下料长度=锚杆设计长度+腰梁的宽度+锚索张拉时端部最小长度(与选用的千斤顶有关)。 ^"6xE nA]  
  本工程为:下料长度=锚杆设计长度+1.1m。 r1ctW#\~8  
  (2)钢铰线自由段部分应满涂黄油,并套入塑料管,两端绑牢,以保证自由段的钢铰线能伸缩自由。 jW2z3.w  
  (3)捆扎钢铰线隔离架沿锚杆长度方向每隔1.5m设置一个。 6n%^ U2H/-  
  (4)锚索的安插 rx_'(  
  锚索加工完成,经检查合格后,安装前小心运至孔口。入孔前将4"镀锌管(作注浆管)平行并入一起,然后将锚索与注浆管同步送入孔内,直到孔口外端剩1.1m为止。如发现锚索安插人管内困难,说明钻管内有粘土堵管,不要再继续用力插入,使钢铰线与隔离架松散,而应把钻管拔出,清除出钻孔内的粘土,重新在厚位钻孔到位。 @WBy:gV"  
  6.注浆 (.%:Q0i1  
  (1)本工程采用边注浆边拔管的注浆方法,拔管比注浆迟后不小于5m。 G*ym[  
  (2)采用425。普通硅酸盐水泥配制水泥浆,水灰比控制在0.4~0.45,注浆压力控制在0.4~0.6Mpa,直到孔口溢出浆。此时就把钻管全部拨出,注浆管不拔。 y7d)[d*Mz  
  (3)接着用水泥袋湿粘土加钢板封口,并严密堵实,以0.4~0.6Mpa稳压注浆5分钟,才拔出注浆管。 D\j1`  
  (4)注浆量要大于其理论计算量的1.2倍。本工程所有锚杆的注浆量均大于1.25倍。 GsqrKrbJ  
  7.锚索张拉与锁定 q$b/T+-ec  
  (1)张拉前首先处理好腰梁表面锚索孔口使其平整,避免张拉应力集中,加垫-200×200×8的钢板,用60KN的拉力进行预拉。 SRM[IU  
  (2)张拉时,锚固体的强度应达到l5Mpa(以试块试压为依据)。 rm3 ~]  
  (3)考虑到设计要求张拉荷载要达到设计拉力,而锁定荷载为设计拉力的85%,因此张拉时的锚头处不放锁片,张拉荷载达设计拉力后,卸荷到0,再锚头安插锁片,才张拉到锁定荷载。 V%e'H>EC  
  (4)张拉过程中,按照设计要求张拉荷载分级及观测时间进行,每级加荷等级观测时间内,测读锚头位移不应少于3次。当张拉等级达到设计拉力时,保持10分钟(砂土)至15分钟(粘性土,在观测时间内测读锚头位移)3次,每次测读位移值不大于1mm才算变位趋于稳定,否则继续观察其变位趋于稳定方可。 =,gss&J!!  
  (5)考虑到相邻锚杆的水平间距才1m,锚杆张拉对邻近锚杆有影响,因此本工程采用"跳张法"的张拉顺序进行张拉。 'OBA nE<.  
  二、钻杆施工引起地面塌陷的分析 2c8,H29  
  第一排锚杆钻孔时,出现有涌水、涌砂、孔口塌孔,引起地面塌陷。分析认为,以下几点是主要原因: *1;<xeVD  
  (1)坑内降水,坑外封水,使坑外水位明显高于坑内水位,坑外砂土本身饱和水易流动所引起。在锚杆施工过程中,我们发现这个问题后,曾要求建设方及监理方同意在基坑南边设置5个坑外降水井(因南边距建筑物约有40m),不被采纳。 ",&}vfD4M  
  (2)第一排锚索孔口在人工填砂与淤泥质粘土层交界面处,因人工填砂层,结构松散,未完成自重固结,而且滞水,淤泥质粘土透水性差,使其交界面水量较丰富,导致钻孔时涌水、涌砂,孔口塌孔,给施工中造成一定的困难。碰到这个问题后,建议设计院把第一排锚索孔口标高降低0.3m,设计院有关人员经现场观察后,采纳我方意见。 ':o.vQdJ  
  (3)边注浆边拔管的注浆工艺加剧了涌砂现象。从地层结构可知,锚索孔均穿过粘土层,钻孔时极容易被粘土塞堵管,为实现边注浆边拔管的注浆工艺,有时须把第一次钻进后将钻管拔出处理掉钻管内的粘土塞,然后进行二次钻进。两次钻进使孔壁受到重复扰动,增加了涌砂的机会。 vhWj_\m  
  (4)锚索孔直径较大(Φ130mm),在砂层中不易成孔,塌孔、涌砂也会引起地面塌陷。 SGNi~o  
  三、对桩锚支护结构设计的讨论 vx!nC}f"k`  
  桩锚结构中桩是抗弯构件,锚索是抗拉构件。桩是基坑开挖前设置的,锚索是在基坑开挖过程中设置的。基坑是分层开挖形成的,随着开挖的进行,坑壁土体产生应力重新分布,支护结构与土体相互作用,因此护壁设计必须考虑开挖过程、空间、时间效应。 ET=q 1t8  
  1.设置第一排锚索 oPzt1Y  
  要决定的问题主要有两方面:锚索位置和锚索锚固力。锚索距地表高度应大于Hc,小于Hk。这里Hc是土体自稳高度,Hk是护壁桩极限抗弯高度。另外也应考虑桩顶最大位移值及土层分布情况,尽可能把锚索孔口位置设在不易涌水、涌砂,孔口塌孔处。 l4R:_Z<  
  2.锚索自由段和锚固段的作法来源于极限平衡理论。锚索在滑动面以内部分称自由段,滑动面以外部分称锚固段。自由段的作用是传递预应力,锚固段的作用是承担预应力。近年来基坑边坡稳定分析多采用朗肯力学模型,其滑动面与水平夹角β=45°+Φ/2。对于海南商业广场基坑Φ角取加权平均值求得β=51°,由此求得东、南、西、北四面锚索自由段长度列于表3。假定Φ=0,按圆弧滑动面求得的自由段长度也列于表3。从表3可以看出:自由段长度设计值比朗肯值大5-7.5m,比圆弧面值大3.5-6.5m。 ,@Ed)Zoh  
  从造价上讲,自由段过长是多余的浪费。从技术上讲咱由段过长反而增加护壁桩桩顶位移。 !R{L`T0  
"-ZuH   
  3.锁定荷载的确定 .o|Gk 5)  
  原设计规定:锚索预应力张拉到设计值后,在观测时间内观察锚固位移趋于稳定时,可锁定。下面经南面(2号桩)第一排锚索为例进行分析。自由段长9m,锚固力P=287.3kn,安全系数1.5,锚索钢铰线拙模量E=l.94×102KN/mm2,强度标准值为1860KNmm2,截面面积S=140mm2×3。 tBrd+}e2*  
  计算分析: R8o9$&4_  
  若锚索张拉锁定后下层土开挖引起外锚头产生2cm水平位移,由上述数据求得锚头水平位移使锚索产生的附加应力为: ru'Xet  
2R2Z6}  
  结论:一排锚索锁定荷载达到设计值是不科学的。应考虑到开挖时土体应力释放引变形而导致的附加应力,一排锚索锁定荷载为设计值的85%左右较为合理。我们建议,设计院采纳。 PcUi+[s;x  
  4.锚索孔直径的选择 mqq~&nI  
  近年来海口施工的锚索孔径都为Ф1l0mm,唯独海南商业广场设计成Ф130mm-Ф150mm。同在海秀路上相距200-400m远的绿岛大厦基坑锚索、新世纪大厦基坑锚索均设计面Ф110的孔径都已成功(三个基坑的地质条件相似,开挖深度接近,锚固力属于同一量级)。 x0Tb7y`  
  会审图纸时我们曾提出:孔径采用Ф130mm-Ф150mm,在砂层不易成孔,会导致塌孔,涌砂引起地面塌陷。当时设计院没有听取这种意见,后来在施工中发现有多个钻孔涌砂后,才把Ф150mm孔径改为Ф130mm实践证明砂层中确实不易成孔,塌孔涌砂严重引起地面下沉、塌陷。土体被扰动后较大范围土体应力重新分布从而增大了土体位移。 [.Kia >  
  以上事实说明,当锚固力不太大时应尽量避免采用大孔径锚杆。 Sw'DS  
  本工程基坑支护结构锚杆有752根,总长15023m,抽查42根锚杆进行抗拔力检验,全部合格。 J&8l1{gd  
  在预应力张拉中发现有两根锚杆抗拔力达不到设计拉力值,合格率达99.7%。 1|z>} xP  
  经过几个月的地下室施工,现已完成二层地下室主体工程,基坑支护结构稳定,护壁桩顶最大水平位移为65mm,附近建筑物未发现有变形成裂缝。只是基坑四周附近地面有下沉、塌陷。 N^mY/`2  
  我们认为在深基坑支护结构的设计与施工,能按CSC工法的方法与思想来进行,即把设计与施工综合成一个整体来考虑,会取得更好的效果。 Gtg; 6&2  
"5Kx]y8  
离线china-su

发帖
1310
土币
0
威望
7785
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-03
谢谢楼主,配上表1、表2会更好。
离线china-su

发帖
1310
土币
0
威望
7785
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-03
谢谢楼主无私奉献!!!
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-19
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站