钢筋混凝土梁使用阶段应力计算时,荷载采用短期效用组合值并考虑长期作用影响,详见《建筑结构荷载规范》 GB 50009 - 2012第3章
3.2 荷载组合
3.2.1 建筑结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现
的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载
组合,并应取各自的最不利的组合进行设计。
3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载的基本组合或偶然组
合计算荷载组合的效应设计值,并应采用下列设计表达式进行
设计z
YoSd 运Rd (3. 2. 2)
式中:ìí。一一结构重要性系数,应按各有关建筑结构设计规范的
规定采用;
Sd 一一荷载组合的效应设计值;
Rd 一一结构构件抗力的设计值,应按各有关建筑结构设计
规范的规定确定。
3.2.3 荷载基本组合的效应设计值马,应从下列荷载组合值中
取用最不利的效应设计值确定:
1 由可变荷载控制的效应设计值,应接下式进行计算:
Sd= ~γGjSGjk +γQjγ'4 S~k + ~ 10; 1~ tþ C;SO;k
(3.2.3-1)
式申:γGj 一一第j 个永久荷载的分项系数,应按本规范第3.2.4
条采用;
h 一一第i 个可变荷载的分项系数,其中γQj 为主导可变
荷载Ql 的分项系数,应按本规范第3.2.4 条
采用;
飞一一第i 个可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,
其中飞为主导可变荷载Ql 考虑设计使用年限的
调整系数;
S马k 一一按第j 个永久荷载标准值GJk 计算的荷载效应值;
Sqk 一一按第i 个可变荷载标准值QIk计算的荷载效应值,
其中S~k为诸可变荷载效应中起控制作用者;
队一一第i 个可变荷载Qi 的组合值系数;
m 一-参与组合的永久荷载数;
n-一一参与组合的可变荷载数。
2 由永久荷载控制的效应设计值,应接下式进行计算:
Sd=Ehhk+EW呐Sqk (3 山)
注: 1 基本组合中的效应设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的
情况;
2 当对~k 无法明显判断时,应轮次以各可变荷载效应作为
向k I 并选取其中最不利的荷载组合的效应设计值。
3.2.4 基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用:
1 永久荷载的分项系数应符合下列规定:
1) 当永久荷载效应对结构不利时,对由可变荷载效应控
制的组合应取1.2 ,对由永久荷载效应控制的组合应
取1. 35;
2) 当永久荷载效应对结构有利时,不应大于1.0。
2 可变荷载的分项系数应符合下列规定:
1) 对标准值大于4kN/旷的工业房屋楼面结构的活荷载,
应取1.3;
2) 其他情况,应取1.4 。
3 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应满
足有关的建筑结构设计规范的规定。