论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2600阅读
  • 12回复

[求助]关于水泥土搅拌桩 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
99
土币
293
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-22
水泥土搅拌桩加固深度不大于20m,对于淤泥质土厚度大于20m的深厚软土地区,桩端处于淤泥质土上的,拟建建筑物为4-6F的住宅楼,经过初步估算复合地基处理后荷载能达到180KPa左右。 b5Sgf'B^  
1、规范规定是桩端要进入较好土层,但没有说不能在淤泥质土上,那这种复合地基桩端能不能落在淤泥质土上,图审机构说不行? "y5LojdCs  
2、如果不能,非要进入良好持力层,那这种地基处理方案不就没有多大作用,淤泥浅的直接挖除,深的就用桩基础,就没有必要有这个地基处理方案了?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-22
桩端要进入较好土层
Welcome to beijing!
离线zbljun

发帖
194
土币
1010
威望
762
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-22
图审的说的不对
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-22
这个不是绝对的,多层建筑本身荷载不大,采用复合地基一是增强地基承载能力,而是减小沉降,如果两方面都能满足,那么对于该方案是可行的。
离线leon

发帖
415
土币
2581
威望
394
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-24
主要是变形控制了。

发帖
85
土币
864
威望
14
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
桩端要进入较好土层,不进入好土层不要用桩
离线dge7893329

发帖
180
土币
3
威望
7
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-28
算单桩时桩端取0,差异沉降满足要求就没问题啦   ,这地方肯定会沉降大的
离线whywqq

发帖
342
土币
2405
威望
904
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-02
但从设计分析,好像是可以的,地基处理无非达到提升承载力和控制沉降为目的,计算达到了就行,但我觉得还是要进入较好土层,在淤泥层较厚且的情况下汗水量非常高的情况下慎重采用
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-03
深部的淤泥质土的沉降有较长的滞后性,均匀沉降还好,对于住房来说不均匀沉降才是比较可怕的。 )}G?^rDH(  
从对水泥搅拌桩的检测看,基本上是良心活,当然大于15m搅拌桩由于搅拌桩成桩时喷嘴的压力并不大,其成桩的效果不是太好。很多时候15m的长度是一个分界点,小于则桩体强度较高基本能满足0.8Mpa,但是15m一下,从个人的检测经验似乎成桩有问题。
离线关小刀

发帖
14
土币
1226
威望
-6
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-12
我觉得审图的人怎说都有它的道理:岩土本身一方面是尽量采用规范公式,但很大一部分还是通过经验判断,即使用来计算的公式表格等,也是模糊的
1条评分土币+1
荣辱不惊 土币 +1 - 2014-01-18
离线wohuiheimofa

发帖
37
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-21
3楼说得对o
离线tochenwu

发帖
304
土币
17097
威望
197
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-28
进行软弱下卧层验算。