[求助]旋挖取土,土质含水较大,是否影响单桩承载力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线aershawen150
 

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-25
目前在建一工程,旋挖桩,C30,素砼,复合地基。 :e7\z  
地层一般为:1-5米为砂质粘性土;5-10米为全风化花岗岩;10-16米为强风化花岗岩。 bVzi^R"  
经过试桩,设计和地勘给定的终孔条件为入强风化6米终孔,且全风化花岗岩可以和强风化换算,比例为3:1。 I4"p]>Y"  
现现场施工过程中 ,一般在16米终孔,在全过程取出来的土样均含水率很高。 3tZIL  
请问各位,这样对施工质量会有影响吗。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-25
有勘察报告吗,报告上面的含水量是多少
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-26
有影响。。
Welcome to beijing!
离线whywqq

发帖
342
土币
2405
威望
904
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-02
全风华还可以和强风华换算啊