论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2198阅读
  • 3回复

请教各位土友一个规范上关于地基压缩层深度的取值问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
551
土币
9323
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-06-05
今天,我看到《湿陷性黄土地区建筑规范》〔GB50025-2004〕中第六章地基处理部分第6.1.6条中关于地基压缩层深度取值中提到:"对于筏形和宽度大于10m的基础,可取其基础宽度的0.8-1.2倍,基础宽度大者取小值,反之取大值",我比较困惑的是,按常识应该是基础宽度越大,其影响深度应该越大,但这里面的取值怎么和这个常识相反了,不知是什么原因?请教各位土友能给我解释一下!万分感谢!!!!
在线hhubai

发帖
227
土币
256
威望
633
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-12
基础越宽,基底净压力越小,相应附加应力越小,影响深度减小。个人理解
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-27
基础宽度大,计算深度取较小的倍数,是对的。因为向下土层模量增大,附加应力比减小。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-27
小是指的倍数小,不是绝对值
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站