[求助/请教]桩基配筋率计算考虑保护层么 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线工大力
 

发帖
28
土币
672
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-28
如题 在确定桩基水平承载力的时候 要用到桩基正截面配筋率   ?* %J Gz_  
请问 这个0.65%是怎么算出来的? /MUa b*h  
是 钢筋面积/总的截面面积 ,还是钢筋面积/(总的截面面积-保护层面积)
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-30
属受弯构件,应扣除保护层按有效高度计算实际受压面积计算钢筋配筋率!
离线工大力

发帖
28
土币
672
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-30
回 guan422323 的帖子
guan422323:属受弯构件,应扣除保护层按有效高度计算实际受压面积计算钢筋配筋率! (2016-03-30 07:17)  CQ`$' oy?W  
}?0At<(d  
请问哪个文献或者规范当中提到过么?规范当中提到的0.65%是按照受弯构件计算的,还是按照受压构件计算的配筋率?
离线wildgoose

发帖
59
土币
229
威望
73
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-15
配筋率就是单纯的钢筋面积/总的截面面积,不减保护层面积,也不减钢筋面积。 Y] ZNAR  
见桩基技术规范JGJ94-2008条文解释4.1.1所计算配筋率就知道了。
埋头走路,抬头看天,爱我所爱,无悔无怨。
离线level326

发帖
52
土币
2218
威望
183
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-26
你记住一点,所有的最小配筋率都是从不利来考虑的。 bR6g^Yf  
比如,要求你满足最小配筋率时,就需要采用大的截面积,所以,是不扣保护层的。 )@X `B d  
当你计算你的配筋率是否超过规定值时,就只能用扣保护层后截面积。
离线工大力

发帖
28
土币
672
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-03
回 wildgoose 的帖子
wildgoose:配筋率就是单纯的钢筋面积/总的截面面积,不减保护层面积,也不减钢筋面积。 {Z529Ns  
见桩基技术规范JGJ94-2008条文解释4.1.1所计算配筋率就知道了。 (2016-04-15 22:17)  nX@lR~g%F  
c k$ > yk  
又学到了很多   之前有些事情好长时间没逛论坛,现在才看到回帖 谢谢哈
离线工大力

发帖
28
土币
672
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-03
回 level326 的帖子
level326:你记住一点,所有的最小配筋率都是从不利来考虑的。 X[Lwx.Ly8  
比如,要求你满足最小配筋率时,就需要采用大的截面积,所以,是不扣保护层的。 mSn>  
当你计算你的配筋率是否超过规定值时,就只能用扣保护层后截面积。 (2016-04-26 18:30)  nUAoPE  
.qjVw?E  
谢谢大神 这样理解着记忆应该比单纯计规范效果 要好很多