只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-30
振冲处理承载力最高可以达到多大?复合地基达到500KPa,压缩模量达到30MPa。哪个做过?需要注意哪些问题? Y']D_\y  
振冲法处理软弱地基提高承载力 /5Zt4&r  
<h7FS90S  
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
注意承载力不能超过多少?2.5倍吗?
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-30
成都市建筑工程施工图设计文件审查技术要点(试行) X/ \5j   
4@qKML  
9    当天然地基的承载力和变形不能满足设计要求时,应根据场地地基条件、建筑结构类型选择不同的人工处理地基加固措施。 [BH^SvE  
1)    人工处理复合地基种类要选择恰当,合理要求经处理后的复合地基承载力特征值及压缩模量值(成都地区常用的经处理后的复合地基承载力特征值fspk一般不宜大于:干振碎石桩250Kpa,振冲碎石桩300Kpa。水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩360Kpa,高压旋喷桩450Kpa)。 wz,T7L  
2)    复合地基的承载力特征值fspk及压缩模量Esp值可按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002的规定进行计算。在计算修正后的地基承载力特征值fa时,采用的基础宽度的地基承载力修正系数ηd应取1。 {EoRY/]  
3)    不排水抗剪强度20Kpa的地基土不宜用振冲桩。 nZfU:N  
4)    水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计时,应进行地基变形验算。 7# /c7   
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
规范规定大家学习一下啊
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-30
Evz;eobW/  
本工程水振冲(碎)卵石桩复合地基承载力特征值fapk≥500Kpa,设计振冲桩桩径d=1.1m,按等边三角形布桩。 ?[4!2T,Ca  
①根据规范公式(7.1.5-1)求面积置换率m      fspk=【1+m(n-1)】fsk f%LzWXA  
m=d2/de2        式中:fspk—振冲桩复合地基承载力特征值(本工程设计要求500Kpa) u$%>/cv  
fsk—处理后桩间土承载力特征值[取fsk=230KPa]          m-桩土面积置换率           n-桩土应比力,取3    d-桩身平均直径(m),本工程取值1.1m。 %21i#R`E  
de-单桩分担的处理地基面积的等效圆直径     代入公式:fspk=【1+m(n-1)】fsk RP]hW{:U  
500=【1+m(3-1)】×230             500=(1+2m)×230     500=230+460m    m=0.587 b P>!&s_  
计算得:m=0.587          由:m=d2/de2         0.587=1.12/de2            计算得:de=1.436 zu<8%  
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
①振冲桩按等边三角形布置时,de=1.05s    桩中心间距      S=de/1.05=1.368m 9X8{"J  
桩间距不大于1.368m则可满足要求。         则:实际布桩振冲桩间距S1=1.3m 8y}9X v  
②验算:将上述数据代入公式: n{F$,a  
fspk=【1+m(n-1)】fsk      m=d2/de2                    m=1.12/(1.3×1.05)2=0.649          fspk=【1+0.649×(3-1)】×230=528.54kpa       -Iz&/u*}f  
大于设计要求500Kpa,满足要求。 iw6qNV:\Z  
③根据规范公式计算复合土层压缩模量Esp              Esp=[1+m(n-1)]Es=[1+0.649(4-1)]×16=36.83 4!Ez#\  
Esp-复合土层压缩模量(MPa)               Es-桩间土压缩模量(MPa),按地区经验值可取Es=16MPa          n-桩土应比力,取4 )^UM8 s  
计算得Esp=36.83,大于要求的36Mpa,满足设计要求。 so|5HR|  
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-30
<va3Ly)c&  
(四)地基加固范围 >N>WOLbb7(  
复合地基加固应在基础开挖范围内进行,按规范规定布桩时在基础外缘增加3排保护桩,基础开挖时基础外缘放宽(如图)。基坑开挖深度应大于基础埋置深度0.50m。 hoI?,[@F  
(五)加固深度 )xiiTkJd5  
振冲深度不小于8.0m,以确保沉降不大于设计规范。桩体密实度以振冲器密电流值,和填料量控制。 &P&LjHFK  
(六)桩位布置 6_/691  
采用等边三角形布置,振冲桩间距S1=1.3m,S2=1.126m,施工中实际桩径大于1.1m,桩顶铺填砂卵石褥垫层,厚度为0.5m。 h+Km|  
(七)桩体材料 <}-[9fW  
该工程适用ZCQ-160型振冲器,粗骨料采用150-350mm卵石,砂含量不超过5%,含泥量小于5%。 |ofegO}W7  
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-30
振冲处理后沉降计算
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-30
e??tp]PLn  
启动吊车的卷扬机,按0.50-2.00m/min的速度将振冲器缓慢沉入孔中。这时应注意振冲器在下沉过程中的电流值不得超过电机额定值。万一超过,必须减速下沉,或暂停下沉,或者向上提升一段距离,借助水压振松土层后再继续下沉。以对场区土性变化有一个直观了解。 mdjPK rF<  
(3)当振冲器达到设计加固深度时,开始将振冲器往上提,直至孔口,提升速度可增到5-6m/min。 *69{#qN  
(4)重复步骤(2)、(3)一至二次。最后将振冲器停留在设计加固深度以上30-50cm,借循环水使孔内泥浆稀湿,即清孔1-2分钟,然后将振冲器提出孔口,准备加填料。 _M'WTe  
(5)往孔内倒入卵石,将振冲器沉入孔中将填料进行振实。这时,振冲器不仅使填料振密,并且与振冲器产生的激振力大体相等,桩径不再扩大,这时振冲器电机的电流值迅速增大。当电流达到规定值时,认为该深度的桩体已经振密。如果电流达不到规定值。则需要提起振冲器继续往孔内倒一批填料,直到该深度的电流达到规定值为止。记录单桩最终填料量及深度将振冲器提出孔口,继续制作上部的桩体,直至孔口,从而完成整桩制作。然后移机至下一桩位,继续施工。 Fp'qn'){:#  
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-30
4、统计分析:对当天施工的桩进行分析研究,并制定第二天施工措施。 \s_lB~"P!3  
5、表层处理:按实际施工经验,应一边制桩一边在桩顶表面铺一层厚30-40cm结配较好的砂卵石垫层,施工完后,清除表层淤泥和沉砂后铺设10-20cm碎石找平层,褥垫层共计50cm,采用25吨压路机碾压,夯填度≤0.90。 0IZaf%zYc  
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-30
(4)密实电流控制不小于160A。成孔速度控制在0.50-2.0m/min。 JA]TO (x  
(5)当振冲器下沉到设计加固深度时,核查地勘资料及密实电流值。振冲器在孔内留振时间约1min,以使泥砂浆全部溢出。对地质条件异常点作好记录。 kg,t[Jl  
(6)以1-2m/min的速度下降振冲器,并向孔内填料,同时核算填料量与桩长的关系,保证桩体饱和密实。 \.0cA4)[$  
当振冲器达到设计加固深度时,开始将振冲器往上提,直至孔口,提升速度可增到5-6m/min。 b5!\"v4c  
施工质量控制就是有效的控制施工电流,填料量及留振时间这三个施工质量要素,要使每段桩体在这三方面都达到规定值。为此,针对本工程的具体情况,特制定本工程的控制指标如下: hKkUsY=R  
留振时间约12s; 4Vv~  
填料量为0.2-0.5m3/次; 3C:!\R  
密实电流不小于160A。 .&z/p3 1  
0.5/=0.9498=0.52m(1.1m桩径)
离线cdddd

发帖
54737
土币
408100
威望
4962
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-30
注意振动对周围环境的影响