单桩极限承载力检测不管是采用静载试验还是自平衡试验等,都使桩产生了相对于土大的位移,一方面桩周土体发生了扰动,另一方面既然达到极限承载力说明桩土产生了大的位移,在这种情况下检测桩为什么还可以作为工程桩使用呢
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-24
1、土的扰动是可以恢复的,所谓扰动这里指的是桩和土的结合被破坏,随着时间推移桩和土会再次结合的;2、静载试验的沉降不大,最多而已几公分,不会有工程影响;3、如果静载试验发生桩身结构破坏,就要进行处理或者废掉了。
2条评分土币+15
w3w3w3 土币 +5 - 2021-06-05
dabao79 土币 +10 - 2020-03-22
在线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-25
回 maxwell 的帖子
maxwell:1、土的扰动是可以恢复的,所谓扰动这里指的是桩和土的结合被破坏,随着时间推移桩和土会再次结合的;2、静载试验的沉降不大,最多而已几公分,不会有工程影响;3、如果静载试验发生桩身结构破坏,就要进行处理或者废掉了。 (2020-02-24 20:10)  B3[X{n$px  
BDPE.8s  
多谢您的点评!学习了。
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-25
学习一下。
Welcome to beijing!
离线bao1203

发帖
116
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-04
离线szc285461193

发帖
10
土币
1415
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-16
如果不是破坏性试验,应该可以用。相当于验收试验
离线zzxzxcvbnm

发帖
3
土币
23
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-26
学习一下。 感谢分享
离线boge12

发帖
60
土币
750
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-09
      
在线aesion

发帖
139
土币
12439
威望
611
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-23
  
离线HH20055637

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-29
如题“单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用”,你说的有两种情况: (L7%V !  
1、为设计提供参考的试桩的检测,要求达到极限承载力,便于计算单桩承载力特征值,这种情况的桩在试验后是不能再作为工程桩使用的; R"{oj]d;$F  
2、作为工程桩的检验试验的检测,我们要检测这个桩是否承载力合格,就按设计的特征值2倍进行静载检测,会有两种结果。结果一,承载力满足要求,这时桩的位移没有达到破坏的条件,而且总沉降量没有达到40mm,因此对今后的承载力发挥也没有影响,可以正常的使用;结果二,承载力不满足要求,其表现就是位移达到破坏条件,或总沉降量超过40mm,这时,该桩并不能直接作为工程桩正常使用,需要进行补桩或者采取其他的处理措施。 9*xv ,Yz8  
所以你说的是属于2(一)这种情况。
离线HH20055637

发帖
2
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-29
单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用
如题“单桩承载力检测后为什么还可以继续作为工程桩使用”,你说的有两种情况: &v&e- |r8;  
1、为设计提供参考的试桩的检测,要求达到极限承载力,便于计算单桩承载力特征值,这种情况的桩在试验后是不能再作为工程桩使用的; d?1[xv;  
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-11
回 maxwell 的帖子
maxwell:1、土的扰动是可以恢复的,所谓扰动这里指的是桩和土的结合被破坏,随着时间推移桩和土会再次结合的;2、静载试验的沉降不大,最多而已几公分,不会有工程影响;3、如果静载试验发生桩身结构破坏,就要进行处理或者废掉了。 (2020-02-24 20:10)  5Ak6q(\  
i[a1ij=  
为设计取值的破坏性试验最少要6cm以上的沉降量才能停止试验,这可不是小事