只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-18
一个工程:原勘察报告抗浮水位为地表标高,后来甲方说资金紧张,要求勘察单位领导把勘察报告地下抗浮水位改成地面下3.0m。现在问题是场地地处三级阶地,膨胀土地区,地下室一、二层,基坑深度5-10m,遇到这样情况,哪个可以帮助进行分析一下,这样改变,存在多大安全隐患,怎么消除此抗浮安全风险? ;'g.%  
【单选题】新建、改建、扩建建设工程应当避开地下水监测设施设备;确实无法避开、需要拆除地下水监测设施设备的,应当由县级以上人民政府水行政、自然资源、生态环境等主管部门按照有关技术要求组织迁建,迁建费用由()承担。  /i  
zP$Ef7bB  
绿色施工要求尽量抽取地下水使用,减少市政自来水的使用。A.正确 B.错误 ,Xt!dT-  
绿建标准中对雨水的要求和实现方式 zBd)E21H  
《地下水管理条例》解读 FY6!)/P0I7  
>s+TD4OfY  
附件: 渗漏处理.rar (8384 K) 下载次数:0
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-18
哪个规定规定不允许私自抽取地下水? lq%6~va  
《地下水管理条例》12月起施行 开采区内禁止取用地下水 nB+ e2e&  
地下室抗浮问题的原因分析和应对措施 OG&X7>'3I{  
释放水浮力法:释放水浮力法是在基底下方设置静水压力释放层,使基底下的压力水通过释放层中的透水系统(过滤层,导水层)汇集到集水系统(滤水管网络),并导流至出水系统后进入专用的水箱或集水井中排出,从而释放部分水压力。释放水压力法对相关排水设备的稳定性要求高,后期长期运营维护成本较高,需要保证技术可行、安全可靠的基础上才可采用。 .oR_r1\y  
`LID*uD;_  
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-18
浅析成都某地下室抗浮设计 7*e7P[LQU  
Ip/_uDi+!Z  
,= ;d<O8  
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-18
地下室抗浮设计方法与措施 RCED K\*m  
地下室抗浮不足原因分析及处理措施 $z-zscco  
浅谈地下室抗浮设计 r-#23iT.~  
8Y.25$  
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-18
地下室抗浮设计中的常见问题分析 CW>f;  
什么是楼板的均布荷载、局部荷载? 7-81,ADv(  
楼面新增大荷载的工程改造设计方法研究 HABMFv  
均布荷载_楼板一平方能承重1吨吗 -fu=RR  
发现等效活载和板跨关系很大,板跨大——等效荷载小,板跨小——等效荷载大 SesJg~8  
n0#HPI"  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-18
关于楼板增加局部荷载的计算探讨——以某医院医技用房改造为例 >8+:{NW  
V9f$zjpw  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-18
砼双向楼板在均布荷载作用下板角抗裂承载力探究 >;I$&  
地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ }cUq1r-bW  
地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) ghtvAG  
消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ stn/  
屋面花园:3KN/㎡ .;#Wf @V  
上人屋面:2KN/㎡ @T>\pP]o  
裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ >S\D+1PV  
电梯机房:7KN/㎡ fX"cQ&  
空调机房:8N/㎡ LDilrG)  
发电机房、变配电房:10N/㎡ h8#14?  
住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡; ft$@':F  
阳台:2.5KN/㎡ "SGq$3D  
会所:3.5N/㎡ );X &J:-l+  
-L=aZPW`M  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-18
楼板受力荷载计算的几个问题 ]H%S GQPn  
关于楼面载荷问题? yX`5x^wVw  
"xr=:[n[  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-19
楼板的计算 uT\|jv,  
一次性搞清楚楼板计算模型 sWG_MEbu  
楼板计算方案 W`vgH/lSnZ  
抗浮防水板计算 _"4u?C#  
抗浮计算 d_ [l{  
防水板抗浮计算(范文3篇) xE{PsN1 X;  
per$%;5E"  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-19
关于地下室抗浮设计的一些优化思路 7dq*e4z)  
g7g^iLU  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-19
底板抗浮计算终版 Q3P*&6wA  
抗浮锚杆计算书[精选].doc 1 2y+g5b  
地下室底板抗浮计算常见问题研究 :J~sz)n4  
D)){"Q!b  
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-03-19
离线cdddd

发帖
62151
土币
434638
威望
5195
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-19
项目设计和施工中的抗浮措施和经验分享 eKLE^`2*@  
纯地下室部分抗浮桩计算解析 4)>S3Yr  
KV-h~C  
共1条评分 ,土币+1