   有一个工业厂房勘察,详勘结束并出具报告约3个月后,准备图审。  ?eS;Yc  
   图审阶段收到建设单位发送的规划许可证、最新总图资料,原雨水调蓄池位置重新调整,并新增一处雨水调蓄池(地基复杂程度中等,距离最近的钻孔超过35m)。 JduO^Fit  
   勘察报告需要补充对雨水池的评价吗(勘察合同、任务书只提供了建筑单体信息,不涉及雨水池)?    如果评价则存在没有布孔的问题,是不是还需要进行补勘呢?
离线W1145447033

发帖
139
土币
86
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 02-19
如果图审单体里面有这个,那需要补勘布置钻孔,报告重新完善
熬住,胜出!熬不住,出局!
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 02-19
加钱补孔最好
Welcome to beijing!
离线hhw11

发帖
181
土币
2550
威望
23
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 02-19
首先和建设单位确认勘察范围,如果增加了那就得补充勘察(涉及费用问题);如果没有增加那就在勘察报告中明确本次勘察范围就行了。
离线ttyw_2003

发帖
43
土币
1227
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 02-20
送审范围与勘察范围不一致,必须要补勘,属设计变更,补勘费用未包含在原合同内,可要求建设单位增加费用。
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 02-20
回 ttyw_2003 的帖子
ttyw_2003:送审范围与勘察范围不一致,必须要补勘,属设计变更,补勘费用未包含在原合同内,可要求建设单位增加费用。 (2024-02-20 08:35)  ( unmf,y  
KRL.TLgq)  
原则上是需要补勘的,但是费用估计难增加啊,现实情况就是这样,业主说就增加这么一点工作量,不值得再签合同,下次再说吧。
在线pdly

发帖
1898
土币
116
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 02-20
需要进行补勘
离线chenfgjn

发帖
33
土币
981
威望
21
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 04-07
需要补勘并重新出具勘察报告