y7cl_rK  
基桩是最重要的基础形式之一,其质量直接关系到结构整体的安全。但是,在施工过程中,由于种种因素会影响其施工质量。而且,基桩是典型的隐蔽工程,一旦上部结构施工后,基桩的状况就很难再被把握。因此,基桩的质量检测是建设工程中最为关注的重点之一。 "cGk)s  
c):/!Q  
2nObl'ec  
目前,基桩质量检测的两项重要内容主要为基桩的承载力检测和桩身完整性检测。 539>WyG5  
低应变法是桩基完整性检测中应用最广法的技术,低应变法测试基桩完整性采用的是波的反射特性和衰减特性。但其适用范围有一定的限制: wu6;.xTLl  
在基桩检测中测试得到的反射波具有如下性质。 VCfl`Aq'l  
①    在均质桩身中,若机械阻抗相同 ,不产生反射。 Paq4  
②    对于摩擦桩,桩底一般位于土质材料中。由于土体材料的阻抗较低即在机械阻抗减少,反射信号的相位与入射信号相同。 &B;~  
③    当有缩径或扩径时,机械阻抗分别减少或增加,产生同相或反向的反射波。 2qNt,;DQ  
当出现断桩、薄弱层等,一般均会造成机械阻抗减少,从而产生同相反射。 p>N(Typ0b  
@;4zrzQi7  
对低应变动测而言,判断桩身阻抗相对变化的基准是桩头部位的阻抗。因此,要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本等同,具体要求为: qo~O|~  
①    灌注桩应凿去桩顶浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面; <}Vrl`?h  
②    桩顶表面应平整干净且无积水; EWt[z.`T1  
③    应将敲击点和响应测量传感器安装点部位磨平,多次锤击信号重复性较差时,多与敲击或安装部位不平整有关; octL"t8w  
④    妨碍正常测试的桩项外露主筋应割掉。对于预应力管桩,当法兰盘与桩身混凝土之间结合紧密时,可不进行处理,否则,应采用电锯将桩头锯平。     当桩头与承台或垫层相连时,相当于桩头处存在很大的截面阻抗变化,对测试信号会产生影响。因此,测试时桩头应与混凝土承台断开;当桩头侧面与垫层相连时,除非对测试信号没有影响,否则应断开。需要说明的是,对于在役基桩,绝大多数处于这类情况,断开的方式在实际操作中非常困难。 ",t?8465y  