uv&, u,=?|M\ 福建省建筑结构设计若干规定 3:sx%Ci/2 为规范建筑市场,保证建筑结构安全,依据《建筑抗震设计规范》 sQrM"i0Y> GB50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《超限高层建筑工程抗 <O-R 震设防管理规定》(原建设部令第 111 号)的规定,结合我省结构设计经 a7b1c! 验和工程实践,对我省建筑结构设计做以下规定: AEFd,;GF 1、招投标和设计合同中禁止有含钢量和混凝土用量等指标。 BP&]t1p 2、小直径预应力混凝土管桩(直径< F 600)和小截面空心方桩(边长 oj?y_0}:^ <550 ))在以下条件不应使用: ;3Z?MQe"NQ (1)建筑高度超过 100m 建筑。 D^t:R?+ (2)桩基接头处于存在对钢结构和混凝土有强腐蚀性的场地。桩身
<ZO+e*4 处于腐蚀介质PH 值有强腐蚀性的场地。(注:桩身处于腐蚀介质SO42-,Cl - 有 d[H`Fe6h 强腐蚀性的场地,必须采取合理有效的防护措施并经专家论证后方可使 h y\iot 用)。
l] (3)桩基承台底以下存在厚度大于 3m 的中等或严重液化土层的场 K1;b4Sl?A 地,且采用预应力混凝土管桩或空心方桩无法消除液化等级至轻微级别。 gHXvmR" (4)桩基承台底以下存在 8m 以上淤泥质土层、淤泥层等软弱土层, D~Q-:G$x 建筑结构无地下室(半地下室),结构高度超过 28m(10 层以上)的建筑。 lF7". (5)桩基承台底以下存在 8m 以上淤泥质土层、淤泥层等软弱土层, @L607[!? 建筑结构有一层地下室,结构高度超过 60m(18 层以上)的建筑......