1. 甲方要求用PHC管桩,桩径600mm,若打到中风化层,桩长需要44m,是不是过长不合理。(桩身稳定系数过小,由桩体决定的承载力过小?且打进中风化层比较困难?)
,s`4k?y 太长不合理,稳定性会差,且检测麻烦!
d}Xb8SaE%c 2. 若采用钻孔灌注桩,该怎么施工?河床全是淤泥,最深11.8m。而且箱涵基础、褥垫层该怎么处理?桩打完后,在淤泥上如何施工?
8h,=yAn5 用套筒吧,可能比较难施工!
,{2= nb[ 3、若不采用桩基础,打水泥搅拌桩,进入粗砂层,做成复合地基,可行不?
+;/ s0 这个方案最可行我觉得,搅拌桩做复合地基。
-an~&C5\ 4. 还有,关于嵌岩桩和端承桩,是怎么区分的?如果打入中风化或者微风化是嵌岩?不需要计算桩侧摩阻力?如果打入强风化及以上是端承?还是怎么样?
8/T[dn 其实都差不多概念,你保守点计算不要考虑桩周土的影响。
)m_q2xV 5. 请前辈指教,万分感激,小弟刚出来工作,实在搞不懂。 ZRPE-l_3:
\c4D|7\=