论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2402阅读
  • 6回复

求教:地铁车站的支护方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuyanghr
 

发帖
309
土币
9628
威望
1003
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-31
前一段北京地铁的一个明挖车站出事故了,用的是钢支撑+围护桩支护,而且好像北京地铁的明挖车站和区间都用的是内支撑,这样不利于挖土作业,为什么不用公民建基坑那样用锚杆支护,是因为成本、技术还是安全?这两种支护体系各有什么优缺点? >xXC=z+g]  
求前辈指点! k1.%ZZMM  
尘归尘,土归土
离线caohuahan
发帖
25
土币
0
威望
160
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
谢谢楼主提供~!
永不放弃
离线xynj2000

发帖
125
土币
0
威望
384
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-05
地铁车站一般挖深较深,内支撑形式肯定比锚杆支护安全、施工速度快。锚杆支护要受到周边地埋管线及地层条件的制约。
离线万峰

发帖
6
土币
123
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-05
明挖法施工中围护结构的选择,应充分考虑地质条件的差异、围护结构的刚度以 fTso[r:F.  
及对基坑防水的要求等来确定。围护结构可分为排桩围护结构(钢板桩、挖孔桩、 l/,la]!T  
钻孔桩、水泥土搅拌桩或劲性水泥土搅拌桩(SMW) 、地下连续墙围护结构、土钉 SpImd IpD  
墙围护结构等。当侧压力比较小、基坑较浅时可以不设支撑,设置支撑还是采用锚杆 qW`?,N)r  
等措施可根据当地已有的施工经验以及具体情况来定。内部土方开挖主要是根据土质 j9rxu$N+  
情况采取分层、分块,同时考虑一定的空间及时间因素来进行。对地下水位较高的地 T%;V_iW-  
区,土方开挖应注意因水土流失引起的支撑不平衡导致的基坑坍塌或因水土流失引起 ;80^ GDk~S  
对周围环境的不利影响。内部结构的施工由下至上分步实施,最后施工防水层和上部 `{|w*)mD  
覆土。
逝者如矢夫。
离线xuwen

发帖
213
土币
3
威望
800
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-06
有道理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线zimu328

发帖
115
土币
11267
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-31
3l有见地,需要学习啊
做个敬业的岩土人
离线wolf-4989

发帖
169
土币
2872
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-08
对于土体强度不高的工程(软土基坑)是难以使用锚杆支护的