第一次做桩基的工程,有几个问题需要大家帮忙看下:我做的是PHC桩,有抗拔,水平力的影响 hvFXYq_[O  
1,施工前的试桩是设计性试桩,需要做竖向静载试验,是否需要做水平静载试验和抗拔静载试验不?规范上面说试桩时不少于总数的1%和3根,是不是每项都需要满足上面要求还是每根桩做三次试验? 7]8nW!h;  
2,本工程存在液化现象,计算单桩承载力时,液化土层是考虑折减的,而在试桩时是不会发生液化的,这些土层的侧摩阻力是不会折减的,在试桩时是提供折减后的承载力还是没有折减的承载力? DN X-\  
3,一般在桩基检测时,是不是高应变和低应变都需要做? &s{" Vc9]  
我是新手,请大家多指教
离线wsmnj

发帖
266
土币
2165
威望
568
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
1是否需要做抗拔和水平试验要看结构承载特点,试桩数量不少于1%或3根是指每种桩型的每项试验不少于3组数据,可以在一根试桩上进行几项试验,但要注意先后次序; %U uVD  
2试桩的目的就是为了得到原位状态下桩的承载能力,当然提供的是原始数据,不需折减; u3k{s  
3对于PHC桩而言,只需做高应变,而且仅作为参考,低应变适用于灌注桩。
离线nhce999

发帖
21
土币
921
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-28
最终的数据是减去了液化土层的负摩阻力。还有高应变是检查桩基的承载力,一般试桩时油表读数小于勘察报告提供的特征值都要做高应变,而低应变是检查桩的完整性的,一般预制桩不做的,因为预制的桩基还能不完整???