[疑难诊断]关于扶壁式挡墙被钻孔灌注桩穿过的问题,请大神支招! [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
436
土币
4746
威望
210
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-08
原设计未考虑护坡。
由于桥台搭板与河道规划原因,采用扶壁式挡墙,挡墙高度4m(底板埋深大概0.7m,在水下)。
由于空间有限,扶壁式挡墙底板不得不被桥梁的钻孔灌注桩(1.2m)穿过,由于不是平行关系,被穿过的位置也不一样,有的在底板中间,有的在边缘,有一处还在墙身上(我把这个地方的墙身向土侧挪动,让桩完全处于河侧,不知可不可行)。
(1)这样挡墙的结构就被孔洞搞的奇形怪状的,可行吗?(我在孔洞处加了补强钢筋),要不要通过结构计算确定,算起来感觉也很麻烦
(2)挡墙和桥梁的桩都是钻孔灌注桩,但是距离不满足规范要求(3d),不知影响大不大?
(3)软土层(含黏土)很厚,有28m左右,挡墙的桩(双排桩)有必要入风化岩吗?已经验算不入岩竖向承载力也是够的,要不要考虑沉降和侧向位移
望大神支招,感谢!
离线127a6

发帖
3756
土币
9577
威望
2565
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-09
      
离线a410062344

发帖
192
土币
2912
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-09

软土层很厚的话 又涉水 下卧层沉降肯定要验算的,挡墙的水平位移也要验算。软土的话 变形会相对较大。

涉水结构 还是要谨慎一些 多咨询当地相关专家  

离线dingyafeng

发帖
294
土币
1
威望
50
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-26
水结构 还是要谨慎一些 多咨询当地相关专家
离线zhouqinguiji

发帖
166
土币
1
威望
40
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-22
学习,学习