erimkcgs:单桩和复合地基承载力 是设计值的一半?相差如此悬殊,如果真是这样,勘察或设计单位有责任呀 (2013-06-23 07:36) _b!;(~@p
小破孩99:最好先检查下原因吧,要是持力层或者设计原因,在补桩也没有用吧 (2013-06-23 09:53) l `fW{lh
北侠:施工前做几根试验桩的作用很大,但是几乎被忽视。 .FuA;:@%\ 等到亡羊补牢,难了、 (2013-06-23 17:30) Q`N18I3
基督山伯爵:1、首先查清承载力不满足设计的原因:勘察单位提供设计参数不对?还是设计单位计算错误? XoJgs$3B 2、其次,补桩。 [7RheXO< CFG桩复合地基不能采用高压注浆 ;,dkJ7M 1、CFG桩介于柔性和刚性桩之间,桩身强度有限,通过提高桩侧阻力提高单桩承载力不可取。 _-/x;C 2、在缩颈部位高压注浆有可能将造成二次断桩,桩身 .. (2013-06-24 12:39) 66 N)