论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4625阅读
  • 27回复

[热点讨论]基坑护壁钢管对撑设计讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd
 

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-28
基坑护壁钢管对撑的间距一般怎么确定? lV 4TFt ,  
钢管支撑的承载力的计算?用欧拉公式,但是如果杆件太长,挠度肯定也很大,那估计就要修正,怎么修正呢 |4j6}g\  
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
因为钢管支撑是由固定头和活络头两部分组成。 y ,`0f|  
单纯利用  W=0.02466*S*(D-S)  此公式,感觉重量肯定有出入。 活动端和固定端重量,还有中间节法兰的重量和钢管重量都是不一样的。地铁基坑地下连续墙的內支撑计算。 tIod=a)  
^ . A  
有没有高手做过双拼钢管支撑的计算 :ntAU2)H  
那个临时支护的钢管需要预压,目的是为了消除塑性变形。消除连接之间的缝隙。 w7pX]<?R"  
是施加预应力吧,这是钢支撑安装的一部分,保证钢支撑无松动,施工时监测值降低了还要附加,以保证钢支撑正常工作。 Oz]$zRu/0  
钢支撑很容易松弛,施加预加力,可以使钢支撑保持工作状态,防止(特别是顶部)掉撑。同时,施加预加力,还有利于最大限度利用钢支撑的刚度,减少围护体变形。 \ /Q~C!  
施加预应力为了消除一部分作用到维护结构上的土压力,一般钢支撑不直接作用于结构上,可以加围 MuzQ z.C  
檩,连续梁则是为了起托架作用,因为钢支撑自重大产生挠度,同时预应力施加由于偏心也有一个挠度产http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39590生,第二也是为了钢支撑防止力过小,掉落下来 UMD\n<+cG,  
/.A"HGAk  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303985
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
全部降水运行时,抽排水的含砂量应符合下列规定: Z}>;@c  
1)粗砂含量应小于1/50000; 7,alZ"%W  
2)中砂含量应小于1/20000; f$dIPt(  
3)细砂含量应小于 1/10000。 r5(efTgAd+  
当场地具备拔管回收条件时,可用钢管或铸铁及过滤器,不具备回收条件可用混凝土管或其它井管和过滤器; 下放井管时管与管对接同心,并在管对接处周围采用竹片缠绕铁丝绑牢,确 保井管整体垂直度。透水管外包一层纱网缠绕,网孔不大于 2.5×2.5;成井后及时试抽水洗井,直到出水变清。在试抽水过程中,要密切注意水中含有物的变化,如出现出水长时间浑浊并含有大量粉粒成分时,应调细滤料粒径。 z_{_wAuY  
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
https://max.book118.com/html/2016/0706/47463140.shtm 0&2`)W?9  
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
最大弯曲正应力的计算公式是:σ=M/(γx*Wnx)。   o?a3hD  
其中:M是钢管承受的最大弯矩;   MQ0r ln?  
γx——截面的塑性发展系数;对于钢管截面,取为1.15,   0 ?gHRdU"  
Wnx——钢管净截面模量,也称为净截面抵抗矩。如果截面没有削弱,可以通过钢结构设计手册中的型钢表格查到,如果截面有削弱,可以根据材料力学的公式根据截面尺寸通过计算公式计算得到。   A&WC})H5  
由这个公式计算的到的钢管最大正应力应该小于钢管钢材的强度设计值(根据你选择的钢材牌号不同,钢材强度设计值也不相同,这个数值同样可以通过钢结构设计手册查到),满足这个要求,钢管就满足了在弯矩作用下的强度要求。 Un T\6u  
https://wenda.so.com/q/1369914291062670
附件: Desktop.zip (755 K) 下载次数:1
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:因为钢管支撑是由固定头和活络头两部分组成。 &;L=f;   
单纯利用  W=0.02466*S*(D-S)  此公式,感觉重量肯定有出入。 活动端和固定端重量,还有中间节法兰的重量和钢管重量都是不一样的。地铁基坑地下连续墙的內支撑计算。
有没有高手做过双拼钢管支撑的计算 woBx609Aak  
那个临 .. (2018-08-28 17:43)  X ,^([$  
gw[Eu>I  
学习了,谢谢您!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:全部降水运行时,抽排水的含砂量应符合下列规定: vB{i w}Hi!  
1)粗砂含量应小于1/50000; =W:=}ODD  
2)中砂含量应小于1/20000; C c: <F_UI  
3)细砂含量应小于 1/10000。 m;MJ{"@A'  
当场地具备拔管回收条件时,可用钢管或铸铁及过滤器,不具备回收条件可用混凝土管或其它井管和过滤器; 下放井管时管与管对接同心,并在管对 .. (2018-08-28 20:55)  18QqZ,t  
1PUZB`"3  
好规范,多谢您!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://max.book118.com/html/2016/0706/47463140.shtm 52tc|j6~#  
 (2018-08-28 21:42)  ; /K6U  
T[k$[  
很好的资料,学习了。
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-29
某工程深基坑支护中钢支撑的设计 dnoF)(d&Cm  
http://www.doc88.com/p-9833442583224.html
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-29
基坑钢支撑体系设计中国、日本对比,差距! l&+O*=#Hh  
http://www.sohu.com/a/133399470_680332 9m)$^U>oz  
http://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/jikeng_gangzhicheng_zhongri_duibi.html );d07\V  
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1523432537356698.html
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀资料,感谢! 2018-09-19
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-29
某地下连续墙深基坑支护结构中钢支撑性能 k5Cy/gR  
https://www.taodocs.com/p-22253805.html
附件: 钢管支撑测点布置图.zip (1230 K) 下载次数:3
在线cdddd

发帖
54902
土币
409797
威望
4964
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-29
焊接钢管的焊缝的强度韧性一般不如管体,且内表面质量和频率有关,多有毛刺。因此有气密性和压力要求的化工及热力管道大多数用无缝钢管。 d78 [(;  
厚度一般分为≤16mm,>16-30mm;>30mm三种,各牌号各厚度对应的屈服强度分别为10号:205、195、185;20号:245、235、225;35号:305、295、285;45号:335、325、315;Q345号:325、315、305,单位为MPa 。 ^yPZ$Q  
无缝钢管屈服强度计算公式:Re=Fe/So;Fe为屈服时的恒定力。 M)oKtiav*  
https://wenda.so.com/q/1443373614723941
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站