1、按照目前的基坑规范,工程实践,边坡支挡中的锚杆或锚索,一般是先成孔而后置钢铰线,然后向孔内注浆。无论你采用何种工法注浆,即使是劈裂注浆,此水泥沙浆的强度最高能达到多少?经验告诉我们:肯定不超过C25!!!
2、而目前钢筋混凝土结构设计规范中明确规定:当采用钢铰线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C40。
显然按照钢筋混凝土共同工作的基本理论,锚杆后期长拉的工况,其强度达到C40以上是必要的,但为什么工程实践及基坑规范中对注浆强度的规定与此矛盾?当如何理解这个矛盾?其中一本规范是错的么?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lei2000_2

发帖
1563
土币
6010
威望
5054
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-02
经验告诉我们:肯定不超过C25!!!
这个结论是否肯定

涉及到张拉的混凝土强度应该是不低于C40的
离线ehuq

发帖
651
土币
470
威望
4598
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-02
也许是构件的受力状态不一样吧,所以要求就不一样,锚杆主要是考虑混凝土与土的摩擦及锚索从混凝土里拔出,而混凝土梁则是抗弯,保证混凝不开裂。
虾扯蛋……
宁静以致远,淡泊以明志!
离线edelmann

发帖
2975
土币
53407
威望
7629
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
楼主问题中1是说的支挡结构中的锚杆或锚索,属“加筋”;而2中说的是“预应力混凝土”。
两回事!
离线px1973

发帖
218
土币
10540
威望
300
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-02
两个根本就不是一回事,作用和机理完全不一样
px030817
离线tsbdzm

发帖
544
土币
12
威望
18
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-08
同意4楼的意见,不一样的机理,就不能一起比较
离线hcm1222

发帖
296
土币
471
威望
332
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-09
混凝土结构设计规范是针对预应力混凝土提出的C40强度要求。
预应力锚索注浆只是浆液,也就是水泥浆的强度,水泥浆本身也不是混凝土。
离线makesi2006

发帖
152
土币
6723
威望
635
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-21
根本就不是一个东西,乱比较了。“此水泥沙浆的强度最高能达到多少?经验告诉我们:肯定不超过C25!”这句话就有问题,砂浆强度能是混凝土强度吗?锚管和预应力混凝土施工工艺都不一样的。
离线jedy54

发帖
757
土币
2
威望
830
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-25
老帽兄,看到你有些问题是有点古怪啊。首先,C25是混凝土强度等级标号,当然了,这个水泥浆确实达不到“C25”,远远达不到。第二,注浆锚杆不是“混凝土结构”,为什么要套混凝土结构规范?锚杆后期长拉的工况,其强度达到C40以上是必要的?请问这又是个什么概念?
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-07
乱比较了,哈哈。
离线ytdubian

发帖
206
土币
701
威望
412
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-12
受益匪浅啊
离线sddplcx

发帖
1225
土币
34
威望
68
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-28
这可以理解;。这两者锚固的对象严重不同,一是岩土,二是混凝土。