只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-07
70根抗滑桩,上面有冠梁联系,梁没有设计变形缝。冠梁上面是挡土墙,15m一条伸缩缝。问设计单位说冠梁不设变形缝。 问:冠梁是否要设置伸缩缝,如果考虑增强桩整体性应该不设。但怎么保证桩沉降不均匀引起的剪切破坏。 另外,300m的梁不设变形缝不会引起变形内力破坏么? 请高手指点。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-07
          冠梁必需设置伸缩缝。而且与挡土墙的伸缩缝相对应。
离线c117cheng

发帖
169
土币
8776
威望
72
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-07
你是在考试吗?这拿到实际中基本没啥好说的
要荣华富贵,天做主,不由我;
当仁义君子,我做主,不由天。
离线chuzhiyuan

发帖
112
土币
719
威望
83
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-08
类似的结构都是要设置变形、伸缩缝的 >C""T`5]  
岩土贵族
离线dyh_lyt

发帖
193
土币
59
威望
175
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-08
应该要设置变形缝
离线zlqcom

发帖
187
土币
9908
威望
32
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-08
可是设计单位坚持说不设变形缝,想不通。
离线zlqcom

发帖
187
土币
9908
威望
32
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-08
我是考虑上部的挡土墙和冠梁的变形缝应该是通缝才合理,即便不是15m一条也该30m一条,可以降低刚度,增加长度上的柔度,不至于不均匀沉降形成的剪切力破坏。 搞不懂设计单位怎么想的。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
        1,无论是重力式、悬臂式或扶臂式挡土墙,按挡土墙设计规范规定,都要设置变形缝(伸缩缝与沉降缝一般合并设置),这种缝的范围包括挡墙基础。上述冠梁就是挡墙的基础。如果基础不设变形缝,那挡墙变形就要增加内力。 .Ajs0 T2  
    2,顺便说一句:如果上部是重力式,而下部采用了桩基,这种情况,已不具有重力式特点。
离线zlqcom

发帖
187
土币
9908
威望
32
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
看来我想的是对的,冠梁不设变形缝不合理。
离线freestar

发帖
107
土币
7434
威望
353
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-28
类似于桩基托梁挡土墙,肯定要设变形缝。

发帖
133
土币
1539
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-28
这个 还真没做过
离线dxp1108

发帖
135
土币
1531
威望
38
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-02
应该可以不设,这里冠梁的作用是增强抗滑桩的整体作用,抗滑桩的锚固段位于稳定层位可不考虑有沉降,挡墙是需要设置变形缝的。