登录注册
UID:101028
UID:45524
UID:118865
UID:45030
UID:146779
UID:230097
erimkcgs:单桩和复合地基承载力 是设计值的一半?相差如此悬殊,如果真是这样,勘察或设计单位有责任呀 (2013-06-23 07:36) Q5hb0O%a
小破孩99:最好先检查下原因吧,要是持力层或者设计原因,在补桩也没有用吧 (2013-06-23 09:53) AQB1gzE
北侠:施工前做几根试验桩的作用很大,但是几乎被忽视。 0t5Q9#RY 等到亡羊补牢,难了、 (2013-06-23 17:30) eNIkiJ$uS
基督山伯爵:1、首先查清承载力不满足设计的原因:勘察单位提供设计参数不对?还是设计单位计算错误? ^D W# 2、其次,补桩。 U /1[~429 CFG桩复合地基不能采用高压注浆 eZN3H"H 1、CFG桩介于柔性和刚性桩之间,桩身强度有限,通过提高桩侧阻力提高单桩承载力不可取。 @e.OU(Bf 2、在缩颈部位高压注浆有可能将造成二次断桩,桩身 .. (2013-06-24 12:39) 2FZ0c/[&
UID:230476
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站