论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3802阅读
  • 12回复

[求助]如何加固 承载力不足的 CFG复合地基? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线niu0631
 

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-22
软土地基,经过CFG处理后;测桩得:单桩和复合地基承载力 是设计值的一半。 请教各位大侠,目前如何处理?
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-22
这么多大侠路过,也不留句话。 自己先坐下沙发。 Y5-kj,CB  
K@@9:T$  
   根据承载力值,估计成桩效果很不好。下面两条加固方法是否合适:1、高压注浆,2、重新打高质量的CFG桩。 (:Cc3  
   1、先低应变测试,确定缩颈、断桩部位(应该在桩的上部位置),根据具体位置,对其进行高压注浆。 3ViM ?p  
    2、就是在每根已有桩侧重新补打一根CFG桩;先在小范围重新打桩,确保质量;待28d后测桩,测桩效果可以,整个场地补打CFG桩。 b4 hIeBI\  
     &.*uc|{  
   注:场地地基土没有较好的持力层,预制桩好像不很合适。 0k?Sq#7q  
  
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-23
单桩和复合地基承载力 是设计值的一半?相差如此悬殊,如果真是这样,勘察或设计单位有责任呀
得过且过
离线小破孩99

发帖
53
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-23
最好先检查下原因吧,要是持力层或者设计原因,在补桩也没有用吧
我是小破孩
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-23
施工前做几根试验桩的作用很大,但是几乎被忽视。 d +xA:  
等到亡羊补牢,难了、

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-24
1、首先查清承载力不满足设计的原因:勘察单位提供设计参数不对?还是设计单位计算错误? o4'Wr  
2、其次,补桩。 a hwy_\  
CFG桩复合地基不能采用高压注浆 &GU@8  
1、CFG桩介于柔性和刚性桩之间,桩身强度有限,通过提高桩侧阻力提高单桩承载力不可取。 (0g7-Ci  
2、在缩颈部位高压注浆有可能将造成二次断桩,桩身强度承受不了注浆高压。 K>LpN')d  
因此这种情况只能在找出原因前提下重新设计,原有CFG桩如果已经到达持力层,且桩身完好,可以在设计时充分利用。施工时基底应先回填不少于800mm,在插空重新补桩。

发帖
3
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-28
学习学习 才开始学习
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-28
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:单桩和复合地基承载力 是设计值的一半?相差如此悬殊,如果真是这样,勘察或设计单位有责任呀 (2013-06-23 07:36)  Q5hb0O%a  
w[e0wh`.  
是相差悬殊,但是根据地区经验和的那个是打桩的过程,可以断定是打桩问题。昨天经过小应变测试,发现85%的桩都存在断桩现象。所以不会是勘察和设计的问题。
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-28
回 小破孩99 的帖子
小破孩99:最好先检查下原因吧,要是持力层或者设计原因,在补桩也没有用吧 (2013-06-23 09:53)   AQB1gzE  
/&*m1EN#o  
首先谢谢您的答复。 c"sj)-_  
对~ 说的好。出现这种现象 是应该先查原因的。经过小应变测试,发现了原因。由于地层较软,打桩时又没有控制提拔速度,更没有增大泵压,所以充盈系数很低,不满足当地经验。所以测小应变的结果是桩大都是断桩或者移位。
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-28
回 北侠 的帖子
北侠:施工前做几根试验桩的作用很大,但是几乎被忽视。 0t5Q9#RY  
等到亡羊补牢,难了、 (2013-06-23 17:30)  eNI kiJ$uS  
>{O[t2&  
是的。 ?R|fS*e2EB  
地勘报告一般都写的是进行试桩。但是有的甲方和桩施工方 都没有试桩。这个就是。
离线niu0631

发帖
26
土币
156
威望
13
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-28
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、首先查清承载力不满足设计的原因:勘察单位提供设计参数不对?还是设计单位计算错误? ^DW#  
2、其次,补桩。 U/1[~429  
CFG桩复合地基不能采用高压注浆 eZN3H"H  
1、CFG桩介于柔性和刚性桩之间,桩身强度有限,通过提高桩侧阻力提高单桩承载力不可取。 @e.OU(Bf  
2、在缩颈部位高压注浆有可能将造成二次断桩,桩身 .. (2013-06-24 12:39)  2FZ 0c/[&  
L}e"nzTE6I  
高工说的对。 9A/Kn]s(jj  
查清了原因---桩基施工的原因,大部分出现缩颈和断桩。 $nGbT4sc  
补桩:现在采用的是重新打CFG桩。在现有的桩基之间重新打桩,补桩数量和原数量一样。 U:mq7Rd8  
\U)2 Tg  
其实:我想打PHC预应力管桩。因为在原有场地很可能已经出现CFG串孔现象,不同部位会出现混凝土,致使再打CFG桩,不易打穿串孔部位。其次 在软土地区打CFG桩容易出现缩颈和偏移,PHC管桩一般不会出现这种现象。
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-04
(1)查明是勘察、设计、施工还是检测原因 !OuTXa,I H  
(2)低应变查施工是否缩颈断桩或桩身强度不够 |g?/~%7  
(3)排除勘察、设计原因,桩身完整和检测规范,结论:若采用长螺旋钻施工,先提钻后灌料桩无端阻所致。 n3l"L|W^(<  
(4)检测前应对该桩做低应变检测,压桩后检查桩头是否破坏,或做低应变检测是否某个部位桩身破坏。单桩静载试验和复合地基中的单桩受力状态不同,后者有桩间土作用力产生的抱桩力,桩体不容易破坏。试验时需按规范加固桩头。 <\}Y@g8  
(5)处理方法:与原设计桩距相关,若原桩距较大,可四桩中间补相同桩径桩长的桩,若原桩距小,宜选用更长一些的桩,桩端持力层最好是好的土层,如砂、卵石等,隔两排四桩中间补桩。然后按多桩型复合地基进行验算。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站