现有一吸收塔,圆形,直径16.8米,荷载约270kpa,原有基础不动,加重荷载,欲使用天然地基,其持力层承载力不能满足设计要求,周围无施工空间,请问应使用什么地基处理方法?希望提供多个处理方法,处理需要的参数等等
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-01
压了几年,承载力会有所提高。
Welcome to beijing!
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4777
威望
4926
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
建议做载荷试验,确定地基承载力。然后再考虑地基处理方法。
离线dwl9171

发帖
318
土币
5411
威望
87
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-02
塔多高,原基础型式是什么才好出主意。依规范既有建筑增载必须要先勘察。若施工空间小,可考虑采用压密注浆或锚杆静压桩处理。
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-12
270kpa,荷载不算大,原底层情况?
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-28
可根据3楼的建议操作。应该查明基底土层分布及强度,应力状态。现在加荷到了多少? ww1[rCh\+  
新版建筑地基处理技术规范有关于基础补强的处理方法,可作为参考。微型桩、注浆等。 #H~64/  
为什么要用换填?是基底下土层强度低么?
听君一席话,胜读十年书。
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-13
注浆。。。
离线hrjdw166

发帖
43
土币
110
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-28
旋喷或微型桩也是不错的选择