现在有个疑问,深层平板载荷试验在硬塑粉质粘土中按照规范,桩的极限端阻力标准值qpk=1600~1800KPa,人工挖孔桩(干作业情况下),但是有一个工程,在硬塑粉质粘土中做深层平板载荷试验,测试只给出1200KPa,测试方解析的原因是在试验场地中存在上层滞水,导致产生该值。

疑问一:深层平板载荷试验采用的直径0.8m刚性板,在人工挖孔桩直径为0.8m可以模拟桩的受力状态,那么在桩径为2.0m,仍采用0.8m直径的刚性板是不是也有代表性?

疑问二;深层平板载荷试验,特别在有水的情况下,粘性土会受到多少影响,有人说,挖孔挖到底时,马上铺刚性板可以防止水对粘性土的影响?还有人说,挖孔挖到底时,及时用混凝土封底来防止地下水的影响?到底哪个更科学,哪个在实际使用过?还有其它方法吗?

疑问三:桩端土的下卧层,具体深度内是不是指3倍桩径范围还是3倍扩大头直径,还是指其它?另外,下卧层与桩端土比较,相差好多,要考虑其影响?比如上面有2.0m厚桩端土层,承载能力230KPa,其下为强风化泥岩,承载力为200KPa,那么考虑其强风化泥岩的影响吗,怎么考虑?
1条评分
yuanap 鲜花 +1 - 2008-05-27
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-06
载荷板是静力载荷实验中一个重要的影响因素
不太好控制哈
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线hellobai

发帖
168
土币
363
威望
158
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
关于这个,可以下载文献看看,有专门的研究的文献的
我记得我以前看过,不过现在忘了,
lz感兴趣的话可以自己搜搜
离线_mars_
发帖
41
土币
422
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
好帖  
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-08
     
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-08
     
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-08
     
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-08
     
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-08
     
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-08
   
离线xqwzhym

发帖
456
土币
247
威望
458
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-08
     
离线sjq_86999

发帖
240
土币
3013
威望
521
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-09
是个有待研究的问题,我的工地上就在做深层平板载荷试验,土中的孔隙水较多,你提到的问题已经遇到了,但不知道怎么做才能算是真正标准的深层平板载荷试验哦,请大师级人物指教下    